Insufflaggio di cellulosa nelle intercapedini delle pareti
Moderatore: Edilclima
Insufflaggio di cellulosa nelle intercapedini delle pareti
Sapete se ci sono divieti per problemi legati a possibili passaggi di cavi elettrici? UN rappresentante mi ha detto così e l'altro mi ha detto il contrario (ma questo aveva un bel depliant con scritto infiammabile, reazione al fuoco B-s2, d0).
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Insufflaggio di cellulosa nelle intercapedini delle pare
Non mi risulta un problema di norme. Piuttosto di cautela di chi insuffla contro danni indiretti reclamati dai committenti.
I cavi possone essere posati direttamente nella muratura, come nel terreno, anche senza protezione meccanica addizionale. Chi dimensiona il cavo deve adeguarne la resistenza meccanica, isolamento e sezione. Certo che se un cavo è a penzoloni nell'intercapedine è difficile pensare che sia conforme ad un qualche progetto.
Ho notato che coloro che insufflano, soprattutto il poliuretano, non vogliono problemi se, per qualunque ragione, qualcuno poi lamenta problemi. Conosco chi si fa sottoscrivere che non sono responsabili per eventuali danni derivanti da presenza di cavi (elettrici, tv, telefono) od aggeggi di qualunque tipo nell'intercapedine. In un condominio, per es., si era scoperto che molti partitori e derivatori dell'impianto di antenna centralizzata erano finiti serenamente nelle intercapedini.
I cavi possone essere posati direttamente nella muratura, come nel terreno, anche senza protezione meccanica addizionale. Chi dimensiona il cavo deve adeguarne la resistenza meccanica, isolamento e sezione. Certo che se un cavo è a penzoloni nell'intercapedine è difficile pensare che sia conforme ad un qualche progetto.
Ho notato che coloro che insufflano, soprattutto il poliuretano, non vogliono problemi se, per qualunque ragione, qualcuno poi lamenta problemi. Conosco chi si fa sottoscrivere che non sono responsabili per eventuali danni derivanti da presenza di cavi (elettrici, tv, telefono) od aggeggi di qualunque tipo nell'intercapedine. In un condominio, per es., si era scoperto che molti partitori e derivatori dell'impianto di antenna centralizzata erano finiti serenamente nelle intercapedini.
Re: Insufflaggio di cellulosa nelle intercapedini delle pare
mi scrivonoketenegh ha scritto:Non mi risulta un problema di norme. Piuttosto di cautela di chi insuffla contro danni indiretti reclamati dai committenti.
"La normativa DIN 4108/3 è riferita all’applicazione dei prodotti da insufflare nelle murature. Questa normativa non prevede l’utilizzo dei fiocchi di cellulosa come insufflaggio nelle murature doppie."
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Insufflaggio di cellulosa nelle intercapedini delle pare
Francamente, qui da noi, delle norme DIN...SuperP ha scritto:"La normativa DIN 4108/3 è riferita all’applicazione dei prodotti da insufflare nelle murature. Questa normativa non prevede l’utilizzo dei fiocchi di cellulosa come insufflaggio nelle murature doppie."
Ma si parlava di norme CEI elettriche o di norme UNI edilizia? Questa norma DIN fa riferimento ad una EN? Qualcuno l'ha da leggere?
Comunque so per certo che Thermofloc in Germania esiste e prospera. Non credo che insufflino di nascosto.
Ultima modifica di ketenegh il mer lug 10, 2013 07:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Insufflaggio di cellulosa nelle intercapedini delle pare
http://www.itaservice.it/thermofloc.html foto di sottotetto.ketenegh ha scritto:Comunque so per certo che Thermofloc in Germania esiste e prospera. Non credo che insufflino di nascosto.
Cmq questa è l'indicazione di altro produttore.