Un cliente deve installare un serbatoio fisso di PROPANO ( 5mc). nell'esaminare le attività DPR 151 vedo che nell'att.4 di fa distnizione tra GPL ed altri gas liquefatti.
A me risulta che il GPL è una miscela di buatno e propano allora il solo propano è equiparabile al GPL ? ( devo ancora verificare se si tratta veramente di propano puro oppure miscelato )
Se affermativo allora possi applicare le normative x il GPL ?
Saluti a tutti.
GPL o Propano
Moderatore: Edilclima
Re: GPL o Propano
Sotto la sigla GPL rientrano una serie di miscele di gas di petrolio, la cui composizione non è prestabilita.
Siccome il propano è un gas ottenuto dalla distillazione del petrolio, anche se nelle miscele commerciali di gpl è solitamente miscelato con più o meno butano (di minor valore) secondo me non solo è applicabile la normativa GPL, ma anche la categoria è quella.
Siccome il propano è un gas ottenuto dalla distillazione del petrolio, anche se nelle miscele commerciali di gpl è solitamente miscelato con più o meno butano (di minor valore) secondo me non solo è applicabile la normativa GPL, ma anche la categoria è quella.
Re: GPL o Propano
Grazie per le conferme.
Re: GPL o Propano
si... in realtà Propano e Butano sono entrambi GPL... sono tra loro miscelati a seconda dell'uso che se ne fa; ad esempio parliamo di miscela A (butano commerciale, quasi tutto butano), miscela C (propano commerciale, quasi tutto propano) e poi le miscele intermedie (miscela A0 35% propano e 65% butano e miscela A1 50% cad.) Normalmente si utilizzano miscele a prevalenza di butano per le bombole uso domestico (dato che ha un alto punto di ebollizione, quindi a 0 gradi centigradi praticamente non vaporizzerebbe più) e quelle a prevalenza di propano (miscela C) nei serbatoi.Terminus ha scritto:Sotto la sigla GPL rientrano una serie di miscele di gas di petrolio, la cui composizione non è prestabilita.
Siccome il propano è un gas ottenuto dalla distillazione del petrolio, anche se nelle miscele commerciali di gpl è solitamente miscelato con più o meno butano (di minor valore) secondo me non solo è applicabile la normativa GPL, ma anche la categoria è quella.
Comunque i serbatoi di GPL sono identificati come attività:
4.3.A se fino a 5 mc (norma tecnica di riferimento DM 14/05/2004)
4.5.B oltre i 5 e fino a 13 mc (norma tecnica di riferimento DM 14/05/2004)
4.7.C oltre i 13 mc (norma tecnica di riferimento DM 13/10/1994)
tieni inoltre presente che in caso di attività 4.3.A con il serbatoio non a servizio di altre attività soggette a controlli di prevenzione incendi ci sono i modelli PIN appositi (quelli identificati con la sigla GPL): vedi l'art. 4 commi 4 e 5 del DM 7/8/2012