Buonasera a tutti, sono Prandolix e sono nuovo.
Qualcuno mi sa dire quale è il limite in ppm per gli NOx su caldaie inferiori a 35 Kw? (Regione Piemonte)
Mille grazie in anticipo.
Prandolix.
NOx
Moderatore: Edilclima
Re: NOx
NOx al 3% di Ossigeno
70 mg/kWh < 35 kW
80 mg/kWh > 35 kW
mg/kWh = ppm * 2.054
Indipendentemente dal combustibile utilizzato.
DGR 93-11968 del 4/8/2009
Punto 1.5 - Tabella A
Nella Tabella C trovi le date di adeguamento; * attenzione alle proroghe......
> 1.000 MW 01/09/2011 (nessuna proroga)
< 35 kW 01/09/2015 (nessuna nuova)
* Tutto il resto al 01/09/2013
(prorogato di un anno dal 2012 - ad oggi non si sa....)
Se si cambia il generatore, contestualmente si installa la contabilizzazione!!!
Se il generatore è a gasolio.....
AUGURI!!!!!!!
P.S. Tolleranza ZERO nella misura
70 mg/kWh < 35 kW
80 mg/kWh > 35 kW
mg/kWh = ppm * 2.054
Indipendentemente dal combustibile utilizzato.
DGR 93-11968 del 4/8/2009
Punto 1.5 - Tabella A
Nella Tabella C trovi le date di adeguamento; * attenzione alle proroghe......
> 1.000 MW 01/09/2011 (nessuna proroga)
< 35 kW 01/09/2015 (nessuna nuova)
* Tutto il resto al 01/09/2013
Se si cambia il generatore, contestualmente si installa la contabilizzazione!!!
Se il generatore è a gasolio.....
P.S. Tolleranza ZERO nella misura
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........