NOx

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
prandolix
Messaggi: 2
Iscritto il: gio giu 27, 2013 14:38

NOx

Messaggio da prandolix »

Buonasera a tutti, sono Prandolix e sono nuovo.
Qualcuno mi sa dire quale è il limite in ppm per gli NOx su caldaie inferiori a 35 Kw? (Regione Piemonte)
Mille grazie in anticipo.
Prandolix.
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: NOx

Messaggio da armyceres »

NOx al 3% di Ossigeno

70 mg/kWh < 35 kW
80 mg/kWh > 35 kW
mg/kWh = ppm * 2.054

Indipendentemente dal combustibile utilizzato.

DGR 93-11968 del 4/8/2009
Punto 1.5 - Tabella A

Nella Tabella C trovi le date di adeguamento; * attenzione alle proroghe......
> 1.000 MW 01/09/2011 (nessuna proroga)
< 35 kW 01/09/2015 (nessuna nuova)

* Tutto il resto al 01/09/2013 :shock: (prorogato di un anno dal 2012 - ad oggi non si sa....)

Se si cambia il generatore, contestualmente si installa la contabilizzazione!!!

Se il generatore è a gasolio..... :twisted: AUGURI!!!!!!!

P.S. Tolleranza ZERO nella misura :!:
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
prandolix
Messaggi: 2
Iscritto il: gio giu 27, 2013 14:38

Re: NOx

Messaggio da prandolix »

Grazie!!!
giotisi
Messaggi: 4685
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: NOx

Messaggio da giotisi »

perchè io ho trovato 300-400 mg/NM3 al 11% di O2?
mi sono perso qualcosa?
e non è stranissimo quel 3% di O2?

autorisposta : perchè guardavo le biomasse. :)
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: NOx

Messaggio da armyceres »

ah.... dimenticavo: particolato fine (PM10) ≤10 mg/kWht

visto che è semplicissimo misurarlo... :mrgreen:
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........