Disimpegno aerato centrale termica 150 kW

Messaggio da friga »

Ciao a tutti,
devo affrontare una pratica di prevenzione incendi per una C.T. a gas metano da 150 kW con accesso da disimpegno aerato. Il disimpegno è aerato, è REI 30, ha una superficie maggiore di 2mq e quindi è conforme al D.M. 12-04-96 però l'anno scorso hanno installato in questo locale il quadro elettrico dell'impianto di video sorveglianza delle cantine. Posso mantenere il quadro elettrico o devo spostarlo? Qualcuno ha la definizione di disimpegno aerato? Dove è scritto che deve essere ad uso esclusivo? Per il locale C.T. c'è scritto chiaramente che deve essere ad uso esclusivo ma non per il disimpegno. Avete già affrontato casi analoghi?
Grazie per la collaborazione
Alberto
Terminus
Messaggi: 13598
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Disimpegno aerato centrale termica 150 kW

Messaggio da Terminus »

Non credo che un quadro elettrico possa costituire un rischio inaccettabile all'interno del disimpegno, visto che quadri elettrici ben più grandi sono presenti all'interno della CT, il cui impianto elettrico è solitamente ordinario.
Basta che non ostruisca il passaggio.
friga
Messaggi: 16
Iscritto il: gio nov 09, 2006 21:52

Re: Disimpegno aerato centrale termica 150 kW

Messaggio da friga »

Il passaggio rimane libero e sicuro. Anche io sono dell'idea di lasciarlo nel disimpegno però mi piacerebbe essere confortato da qualcosa di scritto.