Capannone con due caldaie

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Capannone con due caldaie

Messaggio da Andrea70 »

Prima volta che mi capita un caso simile:
ACE da redarre per un capannone, particella catastale unica.
Zona uffici riscaldata con una caldaia, zona capannone con un'altra.
La logica vorrebbe che essendo l'immobile unico dovrei avere un unico indice ... ma con due caldaie, ad esempio usando Edilclima come lo modello?
a_brettyou
Messaggi: 952
Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41

Re: Capannone con due caldaie

Messaggio da a_brettyou »

Non mi pare così complicato. Due zone e due impianti, ace edificio. Come fosse un condominio con impianti autonomi.
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Capannone con due caldaie

Messaggio da Andrea70 »

Buona idea.
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: Capannone con due caldaie

Messaggio da etabeta1 »

scusatemi....volevo chiedervi sub unico e due destinazioni d'uso, in questo caso fate un'unica certificazione divisa in due zone? possibile? grazie mille ho un caso analogo.... :?: :?: :?:
Alessandro dg
Messaggi: 247
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Capannone con due caldaie

Messaggio da Alessandro dg »

Al punto 2 dell'allegato A del DM 26/06/2009 è riportato che: "Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato".
Secondo me se sono due zone distinte e separate, con impianto termico dedicato e destinazione d'uso diverse dovresti redigere un ACE per zona.
Rispondi