CARICO INCENDIO OFFICINA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

CARICO INCENDIO OFFICINA

Messaggio da Miso »

officina con presenza 1 pantografo (ossigeno+gpl)
nel carico d'incendio del reparto si tiene in considerazione: legname di pallets + carta e plastica d'imballaggio (quantità minime).

il gpl deve essere considerato nel carico d'incendio?? :shock:
se si, come??

Grazie
Terminus
Messaggi: 12790
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CARICO INCENDIO OFFICINA

Messaggio da Terminus »

Se viene da un serbatoio esterno, devi considerare il gpl che può entrare nella zona fino all'azionamento degli organi di intercettazione esterni.
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

Re: CARICO INCENDIO OFFICINA

Messaggio da Miso »

si il serbatoio è esterno.
Quindi in pratica stimare il tempo di reazione dell'operatore al pantografo, da quando c'è la fuoriuscita, alla effettiva chiusura della valvola manuale esterna, in relazione alla portata mc/h??

e come si fa??
Terminus
Messaggi: 12790
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CARICO INCENDIO OFFICINA

Messaggio da Terminus »

Con la tua VDR.
Se c'è una perdita nell'adduzione, quanto gas può fuoriuscire prima dell'intercettazione ? (vedi le norme CEI per la classificazione ATEX)
Se necessario imponi delle procedure, comandi rapidi, elettrovalvole, ecc....
Rispondi