alimentazione uta impianto aia-acqua

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gingerino
Messaggi: 21
Iscritto il: ven apr 12, 2013 22:39

alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gingerino »

ciao ragazzi, nella pratica, se si utilizzano pannelli radianti con pompa di calore in riscaldamento-raffrescamento, da dove preleva l'acqua calda la uta per la batteria di riscaldamento? i pannelli radianti non lavorano solo con acqua a 40°C? sulle schede aermec vi sono uta con acqua a 60-70° in ingresso nella batteria. com'è possibile?
arkanoid
Messaggi: 4947
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da arkanoid »

te le fai dimensionare con acqua a 40°C
redigere redigere redigere
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da mau1969 »

dimensioni la batteria con acqua a 40°...
gingerino
Messaggi: 21
Iscritto il: ven apr 12, 2013 22:39

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gingerino »

posso imporre un salto termico di 10°C?
arkanoid
Messaggi: 4947
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da arkanoid »

con una 3 ranghi difficilmente.
redigere redigere redigere
gingerino
Messaggi: 21
Iscritto il: ven apr 12, 2013 22:39

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gingerino »

cercherò qualche catalogo in rete e vedo di adattare l'uta al mio caso;) avete degli schemi di impianto uta+pompa di calore per pannelli radianti?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gararic »

ti servono già firmati dal professionista, o per la firma ti arrangi tu ?
:lol:
riccardo - affetto da superbonus
gingerino
Messaggi: 21
Iscritto il: ven apr 12, 2013 22:39

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gingerino »

magari già firmati, potrei imparare da un disegno ufficiale, redatto da un tecnico, quello che sto facendo PER ISCRITTO
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da vombato »

anch'io sarei interessato ad uno schema funzionale che renda chiaro il circuito di alimentazione delle batterie di scambio termico della UTA...non sono stato così bravo da capire come si cotruisca il relativo circuito idraulico per un impianto a pavimento con aria primaria. ai tecnici dico: tranquilli, se postate del materiale non vi rubiamo il mestiere, siamo solo novizi che hanno voglia di apprendere dai più sapienti;)
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gararic »

mannaggia, io scherzavo !
:oops:
riccardo - affetto da superbonus
SuperP
Messaggi: 11409
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da SuperP »

gararic ha scritto:mannaggia, io scherzavo ! :oops:
:lol: :lol: :lol:
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
gingerino
Messaggi: 21
Iscritto il: ven apr 12, 2013 22:39

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gingerino »

se c'è qualche utente di buona volontà che mi dà qualche spiegazione gliene sarei non grato, di più. non si trova in rete uno schema di impianto uta + pompa di calore per pannelli a pavimento, almeno per capire mi servirebbe, sono un novizio..
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da gararic »

di che zona sei ? faresti un poco di tirocinio ?
riccardo - affetto da superbonus
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

Re: alimentazione uta impianto aia-acqua

Messaggio da vombato »

bari. magari..
Rispondi