attività n.1

Messaggio da christian619 »

Vorrei condividere con voi il seguente ragionamento:

Capannone con un unico compartimento riscaldato da generatori pensili a gas interni a scambio diretto (tipo Robur per intenderci) potenza complessiva 260 kW

Ora sono a GPL: 260 kW/ 23,7 kWh/mc = 10,97 mc/h < 25 mc/h - > non è attività

Vogliono passare a metano: 260 kW/ 9,97 kWh/mc = 26 mc/h > 25 mc/h - > è attività 1 (meglio verificare anche le sezioni dei tubi ovviamente...)

Aggiungo una domanda

Ho sempre pensato che in un capannone del genere occorressero comunque aperture di aerazione permanenti:
- GPL - > piano terra -> qx10 -> 2600 cmq -> minimo 3000 cmq nella parte bassa (o 2/3 e 1/3)
- metano - > piano terra -> qx10 -> 2600 cmq -> minimo 3000 cmq nella parte alta

Queste aerazioni mi sembrano sempre un poco stupide nel caso di generatori pensili a gas metano stagni..... cosa ne pensate?
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: attività n.1

Messaggio da Ronin »

secondo me è attività 74, categoria A.

l'aerazione non è mai sbagliata, perchè anche le cose stagne si possono guastare, forare, sflangiare, svitare, ecc.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività n.1

Messaggio da Terminus »

Concordo in tutto con Ronin.
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: attività n.1

Messaggio da christian619 »

Relativamente a questo aspetto

Capannone con un unico compartimento riscaldato da generatori pensili a gas interni a scambio diretto (tipo Robur per intenderci) potenza complessiva 260 kW

Ora sono a GPL: 260 kW/ 23,7 kWh/mc = 10,97 mc/h < 25 mc/h - > non è attività

Vogliono passare a metano: 260 kW/ 9,97 kWh/mc = 26 mc/h > 25 mc/h - > è attività 1 (meglio verificare anche le sezioni dei tubi ovviamente...)

Ritengo che ci sia anche l'attività 1 (tra l'altro ne ho già presentate molte di attività 1 al comando e mi hanno sempre confermato la cosa... ovvero se la rete di adduzione gas ha una portata > 25 nm3/h è att.1)

secondo me è attività 74, categoria A.
l'aerazione non è mai sbagliata, perchè anche le cose stagne si possono guastare, forare, sflangiare, svitare, ecc.
Quoto Ronin, ovviamente è anche 74A ma il mio dubbio era sull'attività 1
Per le aerazioni quoto ancora Ronin... certo è che avere un buco a filo pavimento (nel caso di GPL) da 30 cm x 100 cm in un capannone di 1000 mq mi sembra un po' surreale che in caso di fuga di gpl questa esca proprio di li... cioè non ha senso che la richiedano così grande ma non distribuita.... se riesco ne farò fare di più piccole e più distribuite....
christian619
Messaggi: 2658
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: attività n.1

Messaggio da christian619 »

Un altro dubbio:

posto che i generatori interni hanno complessivamente una potenza superiore a 116 kW quindi costituiscono centrale termica soggetta a prevenzione incendi, quindi applicando il dm 12 aprile 1996:

4.1. disposizioni comuni
a) sono al piano terra ok
b) 15% su spazio scoperto ok
c) aerazioni da 3000 cmq ok

Poi salto tutto e vado al 4.5
4.5.1 non pertinente passo al 4.5.2
quindi il capannone che ospita la "centrale termica" (intesa come insieme di generatori pensili) non deve avere caratteristiche REI.... o meglio se mi tengo a 0,6 m dalle pareti non mi devo preoccupare di certificare REI alcunchè