La UNI ha ritirato oggi 19/07/07 le vecchie norma UNI sugli impianti antincendio sostituendole con la nuova UNI 10779/2007 e UNI EN 12845. Qualcuno sa darmi qualche ragguaglio in più
la 10779 pare sia astata aggiornata al 2007 e non ne sapevo nulla fino ad oggi mentre la 9489 e la 9490 siano state sostituite dalla EN 12845.
A breve sul sito internet del collegio dei periti di varese saranno disponibili gli atti / slide di un convegno realizzato inm collaborazione con LOWARA sulla 12845
Saluti
Sapete dirmi se le pompe sommerse sono contemplate dalle nuove norme come alimentazione di un impianto idrico antincendio? Ad un corso tenuto da dirigenti Lowara si sconsigliava l'utilizzo di pompe di tipo sommerso. Avete testimonianze in merito.
Grazie
LA UNI12845 sconsiglia l'uso di pompe sommerse. Quando si dice "sconsiglia" cosa significa? Sarebbe meglio non utilizzarle ma non è sbagliato installarle! Secondo voi?
etaingegneria ha scritto:LA UNI12845 sconsiglia l'uso di pompe sommerse. Quando si dice "sconsiglia" cosa significa? Sarebbe meglio non utilizzarle ma non è sbagliato installarle! Secondo voi?
premesso che devo ancora leggerle:
se è scritto "scosiglia" è un problema, perchè non le vieta (secondo me per non creare polemiche con le case costruttrutrici) ma dà un grande appiglio ai funzionari VVF per non accetarle: in quanto ci sentiremo dire: "no pompe sommerse in riferimento anche alla norma che le sconsiglia!!".
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
La parola "sconsiglia" l'ho presa da delle slide di un corso di aggiornamento, la norma la devo ancora comperare, però come dici giustamente te da un appiglio ai vigili.
Grazie
A dire il vero la 12845 dice che le pompe sommerse così come quelle installate soprabattente dovrebbero essere evitate, ed il loro utilizzo limitato ai casi in cui non è praticabile una installazione sottobattente.
Ma anche la 9490 "consigliava" l'installazione di pompe sottobattente!
Di fatto, a mio avviso, si può installare un po' di tutto, tanto è normativamente sostenibile, e poi con quello che si vede in Italia nell'antincendio credo che l'utilizzo di pompe sommerse sia il minore dei mali, anche se come soluzione tecnica non è di certo la migliore.