pressione impianto - problema

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Stefano G
Messaggi: 22
Iscritto il: lun nov 19, 2012 16:21

pressione impianto - problema

Messaggio da Stefano G »

Buongiorno a tutti, vi espongo un altro piccolo problema da risolvere:

abitazione singola, altezza colonna idrostatica 3 metri. Nell'impianto ci sono 2 vasi di espansione, uno per la caldaia (da 12 litri) e uno per l'impianto (da 24 litri). La pressione dell'acqua a freddo è 1 bar, i vasi sono precaricati a vuoto a 1,3 bar. Quando l'impianto si scalda la pressione dell'acqua sale a 1,5 bar, logicamente al raffreddarsi scende di nuovo a 1 bar. Siccome la pressione dell'aria nei vasi non scende, conotrollandola sempre a vuoto a distanza di settimane, mi fa pensare che gli stessi non abbiano la membrana rotta, giusto? Perché se fosse rotta dovrei trovarli pieni d'acqua e vuoti d'aria, credo...

Ci sono altre verifiche da effettuare? Pensavo di avere dell'aria nell'impianto, ma ho controllato e lo escludo, da tutti i caloriferi esce solo acqua e le valvole di sfiato automatico sulla caldaia e sui collettori di mandata e ritorno sono aperte e non sfiatano.

Ho provato ad aumentare la pressione di precarica dei vasi a 1,5 bar ma non cambia assolutamente nulla.

Grazie
Ucaini
Messaggi: 72
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:52

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da Ucaini »

Ciao, scusami ma non ho capito bene ... tu dici che al variare della pressione nell'impianto non ti cambia la pressione "dentro" il vaso di espansione ? ...dove la misuri la pressione del vaso ? ... dal pippolo per gonfiarlo?

L.
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da iltubo »

Io invece non ho capito quale sia il problema
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da mat »

Io invece non ho capito quale sia il problema
Idem
Stefano G
Messaggi: 22
Iscritto il: lun nov 19, 2012 16:21

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da Stefano G »

Ucaini ha scritto:Ciao, scusami ma non ho capito bene ... tu dici che al variare della pressione nell'impianto non ti cambia la pressione "dentro" il vaso di espansione ? ...dove la misuri la pressione del vaso ? ... dal pippolo per gonfiarlo?

L.
No, io dico che se precarico il vaso a 1,5 ad impianto vuoto e dopo alcuni giorni, sempre ad impianto vuoto, ricontrollo la pressione dell'aria nel vaso non noto variazioni, normalmente invece quando la membrana è rotta la pressione dell'aria dopo un po' la trovo a zero.

Logicamente sì, la pressione di precarica la misuro dalla valvola che serve per gonfiarlo.
Stefano G
Messaggi: 22
Iscritto il: lun nov 19, 2012 16:21

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da Stefano G »

iltubo ha scritto:Io invece non ho capito quale sia il problema
Il problema è che la pressione dell'acqua dell'impianto cambia da caldo a freddo mentre il vaso dovrebbe compensare la differenza, in teoria.
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da mat »

Stefano G ha scritto:Il problema è che la pressione dell'acqua dell'impianto cambia da caldo a freddo mentre il vaso dovrebbe compensare la differenza, in teoria.
Stefano, ti consiglio di approfondire la teoria sui vasi di espansione, credo che non ti sia molto chiara... Una semplice lettura dei manuali tecnici di un produttore, Caleffi tanto per dire, dovrebbe già dirti molto.
Stefano G
Messaggi: 22
Iscritto il: lun nov 19, 2012 16:21

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da Stefano G »

mat ha scritto:
Stefano G ha scritto:Il problema è che la pressione dell'acqua dell'impianto cambia da caldo a freddo mentre il vaso dovrebbe compensare la differenza, in teoria.
Stefano, ti consiglio di approfondire la teoria sui vasi di espansione, credo che non ti sia molto chiara... Una semplice lettura dei manuali tecnici di un produttore, Caleffi tanto per dire, dovrebbe già dirti molto.
Il principio di funzionamento lo conosco, purtroppo evidentemente non riesco a spiegarmi... allora andiamo per gradi:

Per me il vaso serve a compensare l'aumento di volume dell'acqua dovuto all'aumentare della temperatura dell'acqua stessa, fin qui è corretto o sbaglio?
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da arkanoid »

studiati le dispense caleffi. La pressione è normale che aumenti. Pensa questo: il polmone d'aria contenuto nel vaso viene a ridursi di volume quando l'acqua si espande.
redigere redigere redigere
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da mat »

Stefano G ha scritto:Per me il vaso serve a compensare l'aumento di volume dell'acqua dovuto all'aumentare della temperatura dell'acqua stessa, fin qui è corretto o sbaglio?
Non sbagli, ma compensare non vuol dire che la pressione rimane costante. Non con un vaso prepressurizzato. Hai presente la formula del dimensionamento vaso? Cosa sono 'pressione iniziale' e 'pressione finale'?
Stefano G
Messaggi: 22
Iscritto il: lun nov 19, 2012 16:21

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da Stefano G »

Premesso che sono solo un utilizzatore, altrimenti non farei queste domande!

Pressione iniziale: pressione idrostatica + 0,3 bar + pressione atmosferica (1 bar). Nel mio caso corrisponde a 2,3 bar.
Pressione finale: pressione di taratura della valvola di sicurezza + 1 bar. Nel mio caso corrisponde a 4 bar.

Ok quindi mi sembra di aver capito che il vaso compensa riducendo la differenza di pressione dovuta all'aumento della temperatura dell'acqua, differenza che in assenza del vaso sarebbe ben più elevata di 0,5 bar che riscontro io.
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da mat »

Stefano G ha scritto:Ok quindi mi sembra di aver capito che il vaso compensa riducendo la differenza di pressione dovuta all'aumento della temperatura dell'acqua, differenza che in assenza del vaso sarebbe ben più elevata di 0,5 bar che riscontro io.
Hai capito giusto.
Stefano G
Messaggi: 22
Iscritto il: lun nov 19, 2012 16:21

Re: pressione impianto - problema

Messaggio da Stefano G »

Grazie
Rispondi