Ciao a tutti ho un dubbio interpretativo relativamente al punto D.6.3.
Nella caso specifico ho un pilastro esposto su più lati con lato 300 e copriferro 50.
Ovviamente la struttura soddisferebbe la classe 30, ma ho uno spessore maggiore di copriferro minimo richiesto. Come faccio a stabilire il valore di classe pre tale livello intermedio?
Analogamente per un pilastro esposto su un lato, ho il lato minimo di 300 e copriferro da 60. Anche in questo caso come ottengo il valore effettivo di resistenza REI?
Grazie Anticipatamente!
RESISTENZA R PILASTRO
Moderatore: Edilclima
Re: RESISTENZA R PILASTRO
Tabella D.6.2
I valori indicati sono minimi e non derogabili o interpolabili (vedi punto D.1), quindi se la B è insufficiente, pur avendo un eccesso sulla a, non puoi salire di classe.
Per il pilastro esposto solo su un lato, B/a=300/60 datto classe 180, poichè per la 240 hai poco copriferro.
I valori indicati sono minimi e non derogabili o interpolabili (vedi punto D.1), quindi se la B è insufficiente, pur avendo un eccesso sulla a, non puoi salire di classe.
Per il pilastro esposto solo su un lato, B/a=300/60 datto classe 180, poichè per la 240 hai poco copriferro.
Re: RESISTENZA R PILASTRO
Grazie Terminus!
Solitamente quando usi il metodo analitico, che ritengo quasi indispensabili, utilizzi particolari SW ? Come ti approcci al calcolo?
Solitamente quando usi il metodo analitico, che ritengo quasi indispensabili, utilizzi particolari SW ? Come ti approcci al calcolo?