compartimentazione e passaggio tubo gas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

compartimentazione e passaggio tubo gas

Messaggio da grifo68 »

un consiglio... situazione: impianto per la produzione di biogas (syngas), due compartimenti, in uno il gasificatore nell'altro il generatore, in mezzo un muro REI 120. devo ovviamente portare il gas al generatore, cosa mi suggerite per non compromettere l'isolamento tra i due compartimenti? potrei anche uscire da un locale e rientrare dall'altro passando con il tubo all'esterno dell'edificio, ma se avete qualche idea migliore sono tutt'orecchi :wink:
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: compartimentazione e passaggio tubo gas

Messaggio da Terminus »

Quello che di solito si fa negli attraversamenti di tubazioni metalliche: sigillatura dell'interstizio con stucco intumescente (garanzia della E) e ricopertura della tubazione con coppella isolante per garantire la I, per almeno 30-40cm (o come diversamente specificato dal produttore).
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: compartimentazione e passaggio tubo gas

Messaggio da grifo68 »

grazie mille :wink:
Rispondi