La ricerca ha trovato 6 risultati

da ing.cri
gio giu 21, 2007 20:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pilastro,311 ed isolamento
Risposte: 5
Visite : 1895

Il dl 311 parla di trasmittanza della parete a ponte termico corretto (occorre cioè fare una media pesata tra U della parete e Ulineare del ponte termico). Se con questo procedimento la trasmittanza è comunque verificata non mi sembra vi siano altre disposizioni se non quella della verifica ...
da ing.cri
gio giu 21, 2007 19:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: serbatoio di accumulo e solaio
Risposte: 3
Visite : 2168

Lo schema strutturale è il seguente:
http://digilander.libero.it/mcri79/Immagine.jpg

Nonostante il serbatoio sia molto vicino al pilastro non sono convinto che non crei problemi al solaio e quindi penso di far inserire un paio di IPE 100 nelle pignatte tra la trave in basso ed il cordolo della ...
da ing.cri
mar giu 19, 2007 13:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: serbatoio di accumulo e solaio
Risposte: 3
Visite : 2168

grazie per la risposta...furbo il discorso delgi staffoni ancorati alla parete che possono sicuramente aiutare a snellire il carico sul solaio. Purtroppo la posizione non è così facile da cambiare dato che i pannelli solari e la caldaia saranno tutti installati nel e al di sopra del bagno (l ...
da ing.cri
lun giu 18, 2007 20:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: serbatoio di accumulo e solaio
Risposte: 3
Visite : 2168

serbatoio di accumulo e solaio

Salve a tutti! per l'installazione di pannelli solari per acs è necessario posizionare un serbatoio di accumulo da 300l nel bagno di un'appartamento al terzo piano di un condominio. Quello che mi chiedo è: reggerà il solaio i 400kg e più del serbatoio? Dato che i pavimenti dell'unità abitativa sono ...
da ing.cri
gio mag 31, 2007 07:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: attenuazione nel calcolo di etag
Risposte: 10
Visite : 3581

grazie per la risposta! potrei però sapere dove è scritto che la verifica deve essere effettuata in regime continuo? Ho paura però che con questa imposizione non riuscirò mai a verificare l'impianto!
da ing.cri
mer mag 30, 2007 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: attenuazione nel calcolo di etag
Risposte: 10
Visite : 3581

attenuazione nel calcolo di etag

Salve a tutti, sono nuovo di questo forum come anche della libera professione. Un amico mi ha chiesto di preparare la documentazione per la sostituzione di un impianto termico per un appartamento di 70 mq. Sto preparando quindi la relazione ex legge 10+192+311 secondo i modelli allegati. Dovendo ...