La ricerca ha trovato 11 risultati

da Sepp
lun mar 31, 2008 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistena R pilastri in c.a.
Risposte: 1
Visite : 1246

Resistena R pilastri in c.a.

Buongiorno,
per determinare la resistenza R di un pilastro in c.a. di sezione circolare, in modo tabellare, a che documento posso rifarmi? (essendo il cantiere precedente ai nuovi decreti del 2007...)
Grazie mille
da Sepp
gio lug 26, 2007 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a condensazione e produzione ACS con accumulo
Risposte: 2
Visite : 1403

Caldaia a condensazione e produzione ACS con accumulo

Buongiorno,
sto progettando un impianto dove per il riscaldamento userò una caldaia a condensazione con temperatura di mandata dimensionata a 50°C. Per la prouzione di ACS prevedo un accumulo.
Dal momento che la produzione di acqua calda sanitaria richiede temperature di adduzione al boiler attorno ...
da Sepp
mar giu 12, 2007 18:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione pannelli solari: 60 giorni da quando?
Risposte: 4
Visite : 1698

Re: Installazione pannelli solari: 60 giorni da quando?

Se non c'è stato inizio e fine lavori perchè il coumune non lo richiede i 60 giorni da quando decorrono?

lo decidi tu.. semplice! (prendi come riferimento la data di emissione del saldo della fattura)

Il problema è questo...Fattura datata 10 aprile...secondo tè c'è il rischio che non passino la ...
da Sepp
mar giu 12, 2007 18:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione pannelli solari: 60 giorni da quando?
Risposte: 4
Visite : 1698

Installazione pannelli solari: 60 giorni da quando?

Buongiorno,
per riichiedere le detrazioni previste in Finanziaria bisogna spedire i documenti all'ENEA entro 60 giorni dalla fine lavori. Se non c'è stato inizio e fine lavori perchè il coumune non lo richiede i 60 giorni da quando decorrono? se decorrono....

Grazie mille
da Sepp
ven giu 08, 2007 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come migliorare l 'isolamento??
Risposte: 7
Visite : 2462

Re: Come migliorare l 'isolamento??

Ti consiglio di prendere in considerazione l'utilizzo del vetro cellulare
da Sepp
lun giu 04, 2007 14:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia GPL <35kW
Risposte: 3
Visite : 1683

Ho dato un'occhiata alla norma 7131 dove parla di bidoni fino a 150 litri.
Si usa la stessa norma anche per i serbatoi interrati fino a 5 m3?
da Sepp
lun giu 04, 2007 14:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia GPL <35kW
Risposte: 3
Visite : 1683

Grazie mille.

A buon rendere
da Sepp
lun giu 04, 2007 13:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia GPL <35kW
Risposte: 3
Visite : 1683

Caldaia GPL <35kW

Buongiorno,
sapete dirmi quali normative di sicurezza bisogna rispettare per installare una caldaietta murale (<35kW) a GPL in un abitazione? (UNI7129. Altro?)
Come è possibile evacuare il gas se dovessero esserci perdite?

Grazie mille
da Sepp
mer mag 30, 2007 09:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema di distribuzione
Risposte: 8
Visite : 2334

Intendo fino a 10-12 appartamenti.
Tu cosa ne pensi?
da Sepp
mer mag 30, 2007 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema di distribuzione
Risposte: 8
Visite : 2334

Credo che per un numero limitato di appartamenti le cassette di contabilizzazione "tipo Caleffi" siano la soluzione migliore. Vediamo cosa ne pensano gli altri
da Sepp
mar mag 29, 2007 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema di distribuzione
Risposte: 8
Visite : 2334

Schema di distribuzione

Buongiorno,
secondo voi per un numero di appartamenti compresi tra 5 e 10, avendo scelto la produzione del calore centralizzata, qual è lo schema di distribuzione più azzeccato in termini di investimento e di comfort? (moduli satellitari, cassette di contabilizzazione, collettore di distribuzione in ...