Innanzitutto grazie per le vostre risposte..
mi sono documentato e ho visto che la TUTTI i costruttori richiedono l'installazione del termostato antigelo a valle della batteria PRE con la funzione di misurare la TEMPERATURA DELL'ARIA; il setpoint è tarato in fabbrica a +5 °C con ovvia logica: al di ...
La ricerca ha trovato 8 risultati
- lun ago 22, 2011 10:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: posizione termostato antigelo nella UTA
- Risposte: 7
- Visite : 9127
- gio ago 04, 2011 08:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: posizione termostato antigelo nella UTA
- Risposte: 7
- Visite : 9127
Re: posizione termostato antigelo nella UTA
Grazie della risposta Tom...
Io riflettendoci sopra ho pensato che: il T.A. va "steso" su tutta la superficie della batteria PRE e misura la T (media) della parete esterna della stessa allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio al suo interno (che può avvenire in condizioni critiche del tipo ...
Io riflettendoci sopra ho pensato che: il T.A. va "steso" su tutta la superficie della batteria PRE e misura la T (media) della parete esterna della stessa allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio al suo interno (che può avvenire in condizioni critiche del tipo ...
- mer ago 03, 2011 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: posizione termostato antigelo nella UTA
- Risposte: 7
- Visite : 9127
posizione termostato antigelo nella UTA
Buonasera a tutti...sto installando n° 4 UTA su un cantiere
Lo schema di regolazione del progetto esecutivo prevede il posizionamento del termostato antigelo (T.A.) a valle della batteria di pre-riscaldamento.
Il mio dubbio é: essendo la funzione del sopradetto termostato quella di proteggere la ...
Lo schema di regolazione del progetto esecutivo prevede il posizionamento del termostato antigelo (T.A.) a valle della batteria di pre-riscaldamento.
Il mio dubbio é: essendo la funzione del sopradetto termostato quella di proteggere la ...
- ven lug 29, 2011 09:24
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: 50% acs da fonte rinnovabile
- Risposte: 10
- Visite : 4843
Re: 50% acs da fonte rinnovabile
..per cane sciolto: se ho capito bene, intendi dire che gli articoli 22 e 23 del DPR 59/2009 sono stati abrogati..cortesemente puoi darmi un riferimento (Legge/Decreto) di tale abrogazione?
Grazie
Grazie
- lun gen 10, 2011 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvola intercettaz combustibile 120°C
- Risposte: 2
- Visite : 1025
Re: valvola intercettaz combustibile 120°C
grazie Enry65...effettivamente Caleffi di tutte quelle che ho contattato è l'unica azienda che dice di potermi fornire la valvola con la taratura a 120 °C, ma cmq senza il verbale di taratura a banco - omologazione ISPESL ma solo con dichiarazione di conformità per quella temperatura. Cmq ho ...
- mar dic 28, 2010 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvola intercettaz combustibile 120°C
- Risposte: 2
- Visite : 1025
valvola intercettaz combustibile 120°C
Buongiorno a tutti..ho la necessità di installare (urgentemente) una valvola di intercettazione combustibile tarata 120 °C su un impianto ad acqua surriscaldata. Solo oggi però mi rendo conto che il mio abituale fornitore fornisce dette valvole solo con dichiarazione di conformità per la versione ...
- lun dic 27, 2010 10:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: passaggio tubo metano in cunicolo non areato
- Risposte: 3
- Visite : 2030
Re: passaggio tubo metano in cunicolo non areato
Grazie della risposta alexdg....l'impianto in oggetto rientra nel campo d'applicazione del D.M. 12/04/96 ed in effetti il D.M. 24/11/84 - art. 2.4.4 e 3.4.4.1 permette solo giunzioni saldate (vietando giunzioni filettate)..
Mi rimane però ancora il mio dubbio principale, cioè la possibilità o meno ...
Mi rimane però ancora il mio dubbio principale, cioè la possibilità o meno ...
- mer dic 22, 2010 11:58
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: passaggio tubo metano in cunicolo non areato
- Risposte: 3
- Visite : 2030
passaggio tubo metano in cunicolo non areato
Buongiorno a tutti gli utenti del forum..è la prima volta che pongo un quesito e ringrazio sin d'ora chi potrà aiutarmi...
Devo eseguire un impianto le cui tubazioni (riscaldam/cdz/gas metano) percorrono un cunicolo posto al di sotto della sede stradale (strada privata interna all'ospedale) lungo ...
Devo eseguire un impianto le cui tubazioni (riscaldam/cdz/gas metano) percorrono un cunicolo posto al di sotto della sede stradale (strada privata interna all'ospedale) lungo ...