La ricerca ha trovato 358 risultati

da skinny
sab gen 18, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler locale di pompaggio
Risposte: 6
Visite : 768

Re: Sprinkler locale di pompaggio

Buongiorno
mi riallaccio a questo post per un dubbio:
al fine di progettare i locali di pompaggio
la norma UNI EN 12845 vale solo per edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler
quindi in teoria se siamo al di fuori di questi contesti potremmo applicare ...
da skinny
ven set 20, 2024 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CCR in plastica
Risposte: 0
Visite : 710

CCR in plastica

Buongiorno
Dovrei dimensionare una canna collettiva in PPS per 3 caldaie a condensazione (una per piano) in un condominio.
Ho qualche perplessità sull'utilizzo della plastica per le CCR. Mi sembra che però non sia vietato.
Le avete mai progettate? Avete qualche controindicazione per l'uso della ...
da skinny
gio set 05, 2024 09:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS
Risposte: 10
Visite : 1288

Re: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS

Ciao
trattasi di uno scaldacqua in pompa di calore tipo Ariston Nuos adibito alla sola produzione di ACS e con un serpentino aggiuntivo in cui arriva il fluido dal solare termico.
da skinny
mer set 04, 2024 18:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS
Risposte: 10
Visite : 1288

Re: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS

Ok grazie per i pareri.
Ho dimenticato però di evidenziare che lo scaldacqua a pompa di calore è il boiler in cui confluisce la serpentina del solare termico.
In tal caso potrei inserirlo nell'intervento del solare termico?
da skinny
mer set 04, 2024 08:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS
Risposte: 10
Visite : 1288

Re: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS

Buongiorno
Secondo AdE con la risposta n.600 in una abitazione unifamiliare si può sostituire una caldaia a gasolio con uno scaldacqua a pdc (trainante) e una stufa a pellet (trainato).
Quindi immagino che anche nel mio caso si posa fare considerando le due pdc come trainati. (In quanto appartamento ...
da skinny
mar set 03, 2024 18:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS
Risposte: 10
Visite : 1288

Re: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS

Ciao
Si devo chiudere una al 70%
da skinny
mar set 03, 2024 17:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS
Risposte: 10
Visite : 1288

Da caldaia combinata a pdc riscaldamento e pdc ACS

Buonasera
avrei bisogno di sapere se è possibile portare in detrazione l'intervento di sostituzione di una caldaia combinata con n.2 pompe di calore, una per riscaldamento ed una per ACS.
Si precisa che trattasi un intervento superbonus trainato: un immobile in un condominio.
Grazie
da skinny
mer mag 15, 2024 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumulo con collettore
Risposte: 3
Visite : 808

Re: Accumulo con collettore

Grazie per la risposta.
Nel mio caso però il secondario è un impianto a 2 tubi con stacchi ai fancoil lungo il circuito.
Non basterebbe regolare la pompa del secondario per garantire una portata minima in modo da farla sempre "vedere" al primario?
da skinny
mer mag 15, 2024 08:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumulo con collettore
Risposte: 3
Visite : 808

Accumulo con collettore

Buongiorno
Ho 2 pdc con i relativi circolatori collegati su un collettore.
Da questo collettore parte il circuito dei fancoil con ulteriore pompa di circolazione.
Del momemto che l'impianto è molto esteso, posso considerare il volume d'acqua del secondario per evitare laccumulo inerziale delle pdc ...
da skinny
lun apr 29, 2024 15:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ampliamento volume riscaldato
Risposte: 1
Visite : 502

Re: Ampliamento volume riscaldato

Un'altra cosa.
Il confronto tra i volumi riscaldati ante e post si intende tra volumi netti (escluso spessore muri e solai) o lordi (incluso spessore dei muri e solai)?
Grazie ancora
da skinny
lun apr 29, 2024 15:44
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ampliamento volume riscaldato
Risposte: 1
Visite : 502

Ampliamento volume riscaldato

Buongiorno
ho un caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento del volume riscaldato ma non di quello urbanistico. L'intervento è stato inquadrato nel novembre 2023 come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001.

Fermo restando tutti i requisiti ...
da skinny
gio feb 23, 2023 15:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAM IMPIANTI
Risposte: 2
Visite : 772

Re: CAM IMPIANTI

Grazie
ero convinto che non dovessi far nulla.
Mi limiterò al punto “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”
da skinny
gio feb 23, 2023 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAM IMPIANTI
Risposte: 2
Visite : 772

CAM IMPIANTI

Buongiorno
nel caso di un edificio pubblico in cui è prevista la sostituzione di un generatore di calore e relativi terminali di emissione, pertanto intervento al massimo di ristrutturazione impianto termico, è necessaria la relazione ai sensi del decreto CAM?
Grazie
da skinny
mer set 21, 2022 19:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Condominio
Risposte: 8
Visite : 1117

Condominio

Buonasera.
In funzione di quanto specificato nella circolare 24/2020, una villetta con garage accatastato separatamente e appartenenti a proprietari differenti è considerabile condominio ai fini del 110??
Grazie
da skinny
gio apr 28, 2022 12:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Spostamento contatore gas
Risposte: 3
Visite : 1133

Spostamento contatore gas

Buongiorno,
ho un caso di un condominio che ha i contatori gas sulla terrazza condominiale all'ultimo piano con il tubo di derivazione che corre in facciata.
Dal momento che dovrò installare il cappotto e quindi spostare tubo di derivazione pre-contatore, posso inserire sempre nel 110 la spesa ...
da skinny
mer apr 20, 2022 10:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pertinenze Condominio Cilas
Risposte: 0
Visite : 396

Pertinenze Condominio Cilas

Buongiorno,
nella CILA Superbonus per un condominio voi menzionate anche i sub delle pertinenze o solo i sub degli appartamenti dove si effettuano gli interventi trainati?
Grazie
da skinny
gio mar 31, 2022 07:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Infissi e zona climatica
Risposte: 16
Visite : 1683

Infissi e zona climatica

Buongiorno
In zona climatica C posso inserire in computo un infisso adatto a zona climatica D (semplicemente perché c'è più capienza economica?).
Sempre nel rispetto delle verifiche di legge e a patto che poi venga realmente montato.
Grazie
da skinny
lun dic 13, 2021 17:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Indipendenza funzionale
Risposte: 6
Visite : 680

Indipendenza funzionale

Buonasera
avrei bisogno di sapere se in un immobile dove ci sono due unità con due accessi autonomi e con:
due contatori enel
due contatori gas
unica caldaia ma con contabilizzatori del calore

è soddisfatto il requisito di indipendenza funzionale dei tre impianti su 4.
Grazie
da skinny
ven nov 27, 2020 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti Ufficio in Capannone
Risposte: 4
Visite : 1134

Re: Idranti Ufficio in Capannone

Grazie mille per le vostre osservazioni.
da skinny
ven nov 27, 2020 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti Ufficio in Capannone
Risposte: 4
Visite : 1134

Idranti Ufficio in Capannone

Buongiorno,
ho un capannone destinato ad attività produttiva con una zona interna non compartimentata destinata ad ufficio che si sviluppa su due livelli.
E' necessario estendere la rete idranti anche all'attività ufficio?

Nell'area produttiva ho un soppalco di tipo aperto (protetto solo da una ...
da skinny
mer set 09, 2020 20:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% | APE convenzionale edificio con più unità
Risposte: 50
Visite : 14813

Re: 110% | APE convenzionale edificio con più unità

Buonasera,
Vorrei porvi un altro dubbio in merito all'alpe convenzionale:
la formula dovrebbe esaltare l'ape dell'unità imm più grande (con superficie utile maggiore) . In teoria fermo restando il 25% si potrebbe isolare solo questa unità per garantire il passaggio di classe. Cosa mi sfugge?
da skinny
lun apr 20, 2020 17:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sfiato tubo interrato gpl
Risposte: 1
Visite : 2905

Sfiato tubo interrato gpl

Buonasera,
vorrei porvi una domanda forse banale. Devo interrare un tubo distributore di gpl. Ho previsto un tubo di acciaio in guaina di acciaio.
Vorrei predisporre uno sfiato collegato all'intercapedine tra tubo interno ed esterno. Ma come riesco a convogliare l'eventuale perdita di gas verso l ...
da skinny
mar feb 20, 2018 18:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accorpamento unità abitative
Risposte: 0
Visite : 930

Accorpamento unità abitative

Buonasera,

ho un dubbio circa le verifiche di legge da effettuare a seguito dell'accorpamento di due unità abitative (una ad uso residenziale ed una ad uso ufficio) inizialmente dotate di due impianti distinti.
L'accorpamento consisterà unicamente nel collegare i due collettori del riscaldamento e ...
da skinny
lun mar 16, 2015 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambio aria bagno e camera
Risposte: 1
Visite : 1182

Re: ricambio aria bagno e camera

Un commento, please!!
da skinny
sab mar 14, 2015 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambio aria bagno e camera
Risposte: 1
Visite : 1182

ricambio aria bagno e camera

Buongiorno
Nel caso della progettazione di un impianto ad aria primaria per un albergo, i ricambi per il bagno di 4 vol/h, e per la camera di 0,5 comportano 60 mc/h di estrazione nel bagno e 30 mc/h di immissione nella camera. I restanti 30 mc/h proverrebbero dal corridoio tramite il rialzo della ...
da skinny
gio feb 12, 2015 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 9182/2014
Risposte: 3
Visite : 2135

Re: uni 9182/2014

Grazie mille ad entrambi.
Posso iniziare a procedere.
da skinny
mer feb 11, 2015 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 9182/2014
Risposte: 3
Visite : 2135

uni 9182/2014

Buonasera,

avrei bisogno di sapere se con la norma in oggetto (che sto aspettando che arrivi tramite il mio ordine) il calcolo della contemporaneità viene effettuato con le unità di carico o con le portate di progetto in l/s come ragiona caleffi.

Grazie
da skinny
dom dic 21, 2014 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione del calore
Risposte: 52
Visite : 15634

Re: Contabilizzazione del calore

Aggiungo un dubbio:
In base alla normativa nel caso di contaabilizzazione diretta si deve scegliere una aliquota di spese fisse ed un' altra variabile da suddividere in base ai consumi. Così facendo ci saranno sempre dei problemi legati alla quantificazione della percentuale di spese fisse
Ma non si ...
da skinny
dom ago 24, 2014 09:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: art. casa clima mar apr 2014
Risposte: 5
Visite : 2581

Re: art. casa clima mar apr 2014

L'articolo è quello presente qui
http://www.casaeclima.com/ar_17550__RIV ... A-N48.html
Isolamento tubazioni.
da skinny
sab ago 23, 2014 08:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: art. casa clima mar apr 2014
Risposte: 5
Visite : 2581

Re: art. casa clima mar apr 2014

No, è quello relativo allo spessore di isolamento delle tubazioni degli impianti.

In particolare il passaggio che non riesco a capire è quello in cui rapporta la trasmittanza di una parete con i gradi giorno di Bolzano ricavando alla fine una energia a mq anno...a pag.21
da skinny
ven ago 22, 2014 08:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: art. casa clima mar apr 2014
Risposte: 5
Visite : 2581

Re: art. casa clima mar apr 2014

Nessuno lo ha letto?
da skinny
ven ago 15, 2014 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: art. casa clima mar apr 2014
Risposte: 5
Visite : 2581

art. casa clima mar apr 2014

Buon ferragosto a tutti.
Nella rivista in oggetto c'è un articolo relativo all'isolamento delle tubazioni. Non ho capito come fa a calcolare la dispersione per metro quadro di parete. Qualcuno mi può aiutare?
Grazie
da skinny
gio lug 03, 2014 21:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
Risposte: 5
Visite : 2433

Re: Potenza frigo ed elettrica assorbitore

Pensavo fosse anche amico mio ma evidentemente mi sbagliavo. Grazie ancora
da skinny
gio lug 03, 2014 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
Risposte: 5
Visite : 2433

Re: Potenza frigo ed elettrica assorbitore

NNN posso chiederti come hai fatto?

Comunque grazie
da skinny
mer lug 02, 2014 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
Risposte: 5
Visite : 2433

Potenza frigo ed elettrica assorbitore

Buonasera,

mi aiutate a capire la potenza frigo ed elettrica di tale gruppo ad assorbimento?

Grazie


http://imageshack.com/a/img856/9871/16yi.jpg
da skinny
lun feb 17, 2014 15:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modelli Ispesl per caldaie modulari
Risposte: 4
Visite : 2035

Re: Modelli Ispesl per caldaie modulari

Grazie mat molto gentile.
Parlare con un tecnico di Roma è quasi impossibile. In passato mi risposero che non fanno consulenza per telefono.
da skinny
dom feb 16, 2014 19:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modelli Ispesl per caldaie modulari
Risposte: 4
Visite : 2035

Re: Modelli Ispesl per caldaie modulari

Nessuno mi aiuta?
da skinny
ven feb 14, 2014 12:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modelli Ispesl per caldaie modulari
Risposte: 4
Visite : 2035

Modelli Ispesl per caldaie modulari

Buongiorno,

nel caso di un gruppo formato da tre caldaie modulari di cui ho la certificazione del costruttore:

1. i modelli da riempire sono sempre gli stessi RD, RR, RR generatori o ci sono quelli specifici per caldaie modulari? Possibile che non ci sia alcun punto in cui menzionare che trattasi ...
da skinny
dom feb 02, 2014 09:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: prova idraulica caldaia murale
Risposte: 0
Visite : 1069

prova idraulica caldaia murale

Buongiorno,
caso di una pratica ispesl con 3 caldaie murali con Potenza ciascuna di 25 kW.

Essendo datate non riesco a reperire il certificato di prova idraulica.
Può materialmente effettuarlo l'installatore ?

Grazie
da skinny
gio gen 30, 2014 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata di ventilazione
Risposte: 5
Visite : 2152

Re: Portata di ventilazione

Ok grazie, mi documenterò.
da skinny
mer gen 29, 2014 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata di ventilazione
Risposte: 5
Visite : 2152

Re: Portata di ventilazione

Grazie girondone,

mi puoi dire dove è specificato?

Il ricambio previsto nella units 11300 è riferita solo alle certificazioni o sbaglio?
da skinny
mer gen 29, 2014 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata di ventilazione
Risposte: 5
Visite : 2152

Portata di ventilazione

Buongiorno,

avrei bisogno di un chiarimento:

E' corretto utilizzare la portata di ventilazione per usi residenziali di 0,3 vol/h anche ai fini della stesura della relazione L10?
Mi riferisco ovviamente ai locali cucina e bagni.

Grazie
da skinny
lun gen 20, 2014 17:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ispesl per caldaie distanti
Risposte: 3
Visite : 1865

Re: Ispesl per caldaie distanti

Se posso chiedere ancora:

Nella raccolta R 2009 è scomparso il paragrafo relativo ai generatori in batteria.
Quindi nel caso di due caldaie da 25 kW vale quanto prescritto nella raccolta del 2005 cioè predisporre per ciascuna caldaia tutti i dispositivi di sicurezza protezione e controllo? Oppure ...
da skinny
ven gen 17, 2014 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ispesl per caldaie distanti
Risposte: 3
Visite : 1865

Re: Ispesl per caldaie distanti

Grazie il tubo.

L'ho chiamato "Kit" per indicare semplicemente l'insieme dei dispositivi.
da skinny
mer gen 15, 2014 18:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ispesl per caldaie distanti
Risposte: 3
Visite : 1865

Ispesl per caldaie distanti

Buonasera,

avrei bisogno di una conferma:
nel caso di un medesimo impianto servito da n.3 caldaie murali sotto i 35 kW ognuna posta su piani diversi dell'edificio, dal momento che la raccolta R richiede che i dispositivi vengano montati al massimo ad 1 metro di distanza dal generatore, occorre ...
da skinny
ven dic 20, 2013 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 30022

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Hai provato a controllare le portate di cui hanno bisogno i fancoil alla temperatura di mandata della pompa di calore per garantire le potenze di cui hai bisogno?
da skinny
mer dic 04, 2013 18:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ispesl caldaie murali
Risposte: 7
Visite : 2942

Re: ispesl caldaie murali

Grazie,

L'ìmpianto è a vaso chiuso. Predisporrò tutti i dispositivi su ogni generatore compreso il vaso.

Mi avete chiarito diversi dubbi.
da skinny
mar dic 03, 2013 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ispesl caldaie murali
Risposte: 7
Visite : 2942

Re: ispesl caldaie murali

Grazie della risposta.

Secondo te è possibile materialmente montare la vic, il bitermostato ed il pressostato di massima e minima su una caldaia murale, (oltre alla Vs, manometro e termometro che penso sia più facile)?
da skinny
mar dic 03, 2013 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ispesl caldaie murali
Risposte: 7
Visite : 2942

ispesl caldaie murali

Buongiorno

nel caso di caldaie murali da 25 kW installate in locali differenti ma insistenti sullo stesso impianto occorre produrre l'ispesl. I circuiti non sono intercettabili.
1. Basta un solo vaso calcolato su tutto l'impianto?
2. Tutti gli altri dispositivi (vic, vs, bitermostato, manometro ...
da skinny
ven nov 29, 2013 19:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna collettiva numero apparecchi
Risposte: 5
Visite : 2194

Re: Canna collettiva numero apparecchi

Grazie,

ho appena avuto la conferma da parte di un tecnico del programma che si può fare.