In lombardia il D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965 riporta:
10 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore
4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica ...
La ricerca ha trovato 8 risultati
- dom lug 03, 2016 18:30
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: ripartitori in impianto orizzontale
- Risposte: 5
- Visite : 2504
- mer lug 22, 2009 20:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia 35 kw in condominio
- Risposte: 10
- Visite : 3747
Re: caldaia 35 kw in condominio
Devo essere sincero: non ho mai visto calcolare la potenza della caldaia necessaria partendo dal consumo.....
A te serve la potenza di picco (calcolata con le dispersioni per trasmissione e ventilazione alla temperatura di progetto) e non il fabbisogno di energia.
ma la mia domanda era
si puo ...
A te serve la potenza di picco (calcolata con le dispersioni per trasmissione e ventilazione alla temperatura di progetto) e non il fabbisogno di energia.
ma la mia domanda era
si puo ...
- mer lug 22, 2009 12:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia 35 kw in condominio
- Risposte: 10
- Visite : 3747
Re: caldaia 35 kw in condominio
Potresti spiegarti meglio cosa intendi con: "eppoi un appartamento singolo richiede 5 kw/h x 24 ore"?
l'appartamento tipo necessita di 11,7 litri di gasolio al giorno
per avere 18° quando tutti gli altri sono a 5°
cioe' 117 kw giornalieri cioe' 5 kw all'ora
se tutti gli appartamenti fossero ...
l'appartamento tipo necessita di 11,7 litri di gasolio al giorno
per avere 18° quando tutti gli altri sono a 5°
cioe' 117 kw giornalieri cioe' 5 kw all'ora
se tutti gli appartamenti fossero ...
- mer lug 22, 2009 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia 35 kw in condominio
- Risposte: 10
- Visite : 3747
Re: caldaia 35 kw in condominio
capisco la Sua perplessita' ma il calcolo delle probabilita' e' stato fattoarmyceres ha scritto:e se un anno a Natale ci sono tutti????? riscaldamento a fiato????
eppoi un appartamento singolo richiede 5 kw/h x 24 ore
se tutti riscaldati saremo sui 2,9 kw/h
desideravo sapere se ci sono impedimenti normativi
grazie
- mar lug 21, 2009 16:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia 35 kw in condominio
- Risposte: 10
- Visite : 3747
caldaia 35 kw in condominio
buongiorno
in un condominio di montagna in Lombardia costituito da 9 appartamenti di seconde case
si vorrebbe sostituire
una caldaia a gasolio da 100 kw
con una caldaietta a metano da 35 kw
che risulterebbe sufficiente alle esigenze dei condomini (villeggianti saltuari)
(vengono consumati ...
in un condominio di montagna in Lombardia costituito da 9 appartamenti di seconde case
si vorrebbe sostituire
una caldaia a gasolio da 100 kw
con una caldaietta a metano da 35 kw
che risulterebbe sufficiente alle esigenze dei condomini (villeggianti saltuari)
(vengono consumati ...
- gio feb 12, 2009 23:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dispersione termica al mantello caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 3709
Re: dispersione termica al mantello caldaia
Ma non penso che la decisione debba basarsi sul dato relativo alle perdite dal mantello.
Passando alla condensazione (quindi trasformazione a metano) ed installando le valvole termostatiche si ottiene un miglioramento anche nella regolazione (oltre alla possibilità di detrazione fiscale)
- la ...
- gio feb 12, 2009 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dispersione termica al mantello caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 3709
Re: dispersione termica al mantello caldaia
Si tratta di una percentuale riferita alla potenza nominale del generatore.
Il valore 2% però mi sembra alto e forse è riferito ad un generatore a camera aperta.
I dati sono in genere minori di 1%
grazie della risposta
si tratta di una caldaia a basamento in ghisa anno 2000 da 100 kw ...
- mer feb 11, 2009 19:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dispersione termica al mantello caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 3709
dispersione termica al mantello caldaia
dispersione termica al mantello caldaia
--------------------------------------------------------------------------------
buonasera
Cosa significa ...
Dispersione termica al mantello caldaia = 2%
- il 2% del combustibile consumato giornalmente ?
- il 2% della potenza della caldaia ?
( es. con ...
--------------------------------------------------------------------------------
buonasera
Cosa significa ...
Dispersione termica al mantello caldaia = 2%
- il 2% del combustibile consumato giornalmente ?
- il 2% della potenza della caldaia ?
( es. con ...