Vi chiedo se la verifica di umidità critica superficiale interna (verifica di formazione di muffe sulla superficie interna), vada condotta con riferimento al solo periodo di climatizzazione invernale (mesi in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento) o con riferimento a tutti i mesi dell'anno ...
- ven feb 13, 2009 18:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: C.E. UMBRIA
- Risposte: 1
- Visite : 525
C.E. UMBRIA
Vi chiedo cortesemente alcune informazioni:
1) Se non sbaglio in caso di compravendita di immobile non c'è piu l'obbligo di fornire al notaio (e quindi di allegare al contratto) la C.E., occorre però farla e consegnarla all'acquirente giusto? (mi sapreset dare i riferimenti normativi dove si dice ...
1) Se non sbaglio in caso di compravendita di immobile non c'è piu l'obbligo di fornire al notaio (e quindi di allegare al contratto) la C.E., occorre però farla e consegnarla all'acquirente giusto? (mi sapreset dare i riferimenti normativi dove si dice ...
- sab ott 18, 2008 14:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valori permeabilità
- Risposte: 2
- Visite : 2626
Re: valori permeabilità
ok, premesso che non è così semplice trovare i valori di detta norma se non la acquisti......
ho trovato su un testo che la norma UNI 10351 riporta un valore di mu (coeff. di resistenza al vapore) pari a circa 30 per murature di pietra naturale (muratura in mattoni pieni mu=10).
Vi sembra corretto ...
ho trovato su un testo che la norma UNI 10351 riporta un valore di mu (coeff. di resistenza al vapore) pari a circa 30 per murature di pietra naturale (muratura in mattoni pieni mu=10).
Vi sembra corretto ...
- sab ott 18, 2008 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valori permeabilità
- Risposte: 2
- Visite : 2626
valori permeabilità
MA INSOMMA QUALCUNO MI SA DIRE I VALORI INDICATIVI DI PERMEABILITà AL VAPORE (o resistenza al passaggio di vapore o spessore equivalente Sd, insomma quello che volete) DI MURATURE IN PIETRA??????
TERMUS RIPORTA UN VALORE del coefficiente di resistenza al passaggio del vapore pari a 10000 e ...
TERMUS RIPORTA UN VALORE del coefficiente di resistenza al passaggio del vapore pari a 10000 e ...
- ven ott 17, 2008 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MURATURA IN PIETRA E BARRIERA AL VAPORE
- Risposte: 3
- Visite : 2510
Re: MURATURA IN PIETRA E BARRIERA AL VAPORE
altro dubbio.
Se metto una barriera al vapore tipo "Vaporex" prima dell'isolante (tra l'isolante ed il forato da 8 cm interno) la verifica di Glaser torna (resistenza al vapore praticamente infinita ma a quel punto l'edificio non respira più. Non è peggio?
Se metto una barriera al vapore tipo "Vaporex" prima dell'isolante (tra l'isolante ed il forato da 8 cm interno) la verifica di Glaser torna (resistenza al vapore praticamente infinita ma a quel punto l'edificio non respira più. Non è peggio?
- ven ott 17, 2008 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MURATURA IN PIETRA E BARRIERA AL VAPORE
- Risposte: 3
- Visite : 2510
Re: MURATURA IN PIETRA E BARRIERA AL VAPORE
in realtà non c'è niente di sbagliato nella formula di Glaser!
Ho detto una fesseria!
rimane comunque il prblema sul materiale da utilizzare come barriera al vapore?
praticamente non c'e possibilità che noon si form,i condensa?
che valori di sd ha una barriera a vapore con fogli di alluminio?
Ho detto una fesseria!
rimane comunque il prblema sul materiale da utilizzare come barriera al vapore?
praticamente non c'e possibilità che noon si form,i condensa?
che valori di sd ha una barriera a vapore con fogli di alluminio?
- ven ott 17, 2008 17:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MURATURA IN PIETRA E BARRIERA AL VAPORE
- Risposte: 3
- Visite : 2510
MURATURA IN PIETRA E BARRIERA AL VAPORE
Ciao, ho una domanda interessante.
Con riferimento ad una parete di nuova realizzazione costituita da:
dall'interno
cm. 1 intonaco
cm. 8 forato 8 fori
barriera al vapore
cm. 6 isolante in fibra di vetro
cm. 30 di laterizio alveolato tipo "Poroton"
cm. 15 di paramento in pietra
La cosa simpatica è ...
Con riferimento ad una parete di nuova realizzazione costituita da:
dall'interno
cm. 1 intonaco
cm. 8 forato 8 fori
barriera al vapore
cm. 6 isolante in fibra di vetro
cm. 30 di laterizio alveolato tipo "Poroton"
cm. 15 di paramento in pietra
La cosa simpatica è ...