La ricerca ha trovato 2 risultati

da bob
lun giu 09, 2008 08:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impiato gas potenza >35kw - raccordi
Risposte: 7
Visite : 2900

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Si, è vero che possono essere filettate ma solo per la rete esterna al fabbricato. Il punto 5.4.3.2 del dm12/04/96 dice che l'impianto all'interno dei locali serviti, le tubazioni non devono presentare giunti meccanici, qundi anche filettati. Confermate?
da bob
ven mag 30, 2008 10:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impiato gas potenza >35kw - raccordi
Risposte: 7
Visite : 2900

impiato gas potenza >35kw - raccordi

Vi chiedo conferma se nell'eseguire un impianto a gas metano con potenza >35kw, la rete interna al fabbricato deve essere eseguita solo con giunzioni saldate, tutte le giunzioni filettate non possono essere utilizzare apparte per il collegamento finale con l'utilizzatore.
Saluti