La ricerca ha trovato 2 risultati

da marco60
lun feb 25, 2008 10:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Giunti dielettrici a valle del contatore
Risposte: 8
Visite : 6649

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Grazie per i pareri, io credo che il giunto dielettrico sul breve tratto metallico tra il contatore e il tubo in polietilene sia eccessivo ma la norma 7129 lo prescrive (perlomeno nelle risalite).
Lo scopo del giunto dovrebbe essere quello di proteggere le tubazioni metalliche interrate da correnti ...
da marco60
gio feb 21, 2008 18:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Giunti dielettrici a valle del contatore
Risposte: 8
Visite : 6649

Giunti dielettrici a valle del contatore

Saluti a tutti, vorrei un vostro parere sull’obbligo di installazione di giunti dielettrici sulle tubazioni interrate (polietilene e relativo tratto metallico prima dell’uscita dal terreno) a valle di contatori che alimentano impianti soggetti alla UNI 7129.
L’enet distributore installa giunti ...