La ricerca ha trovato 9 risultati

da gionap
lun set 22, 2008 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Limite concentrazione fluido frigorifero negli ambienti
Risposte: 7
Visite : 2645

Re: Limite concentrazione fluido frigorifero negli ambienti

Dunque ho contattato l'ufficio tecnico Daikin. Si tratta della UNI En 378. Da quanto mi ha detto l'ingegnere non riguarda l'antincendio perchè l'R410A non è infiammabile. In ogni caso la verifica va fatta per ambienti dove è previsto che le persone dormano, quindi alberghi e utenze simili. Lo scopo ...
da gionap
lun set 22, 2008 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Limite concentrazione fluido frigorifero negli ambienti
Risposte: 7
Visite : 2645

Re: Limite concentrazione fluido frigorifero negli ambienti

magari se può dare qualche informazione in più ho un po di tabelle estratte dalla norma presenti su qualche manuale e magari controllo il valore massimo[/quote]

Mi scuso se sono stato troppo sintetico e cerco di rimediare. Devo redigere un progetto di prevenzione incendi per degli uffici in cui ...
da gionap
ven set 19, 2008 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Limite concentrazione fluido frigorifero negli ambienti
Risposte: 7
Visite : 2645

Limite concentrazione fluido frigorifero negli ambienti

Qualcuno mi sa dire cortesemente qual'è la norma sull'utilizzo degli impianti ad espansione diretta che pone limiti alle concentrazioni di fluido frigorifero negli ambienti? Me ne hanno parlato ma non riesco a trovarla da nessuna parte.
Grazie
da gionap
mar mag 13, 2008 13:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta valori limite per opera pubblica
Risposte: 8
Visite : 1601

Re: Scelta valori limite per opera pubblica


Per assimilazione a quanto avviene per i lavori privati, doveil tempo scorre dal protocollo della DIA o del Permesso, direi che potresti provare a usare questi riferimenti senza troppi problemi:

- data della convocazione della conferenza dei servizi, oppure
- data di approvazione del CTA


Scusa ...
da gionap
lun mag 12, 2008 12:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta valori limite per opera pubblica
Risposte: 8
Visite : 1601

Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Forse è meglio che precisi il tutto perchè io faccio quasi esclusivamente opere pubbliche e sul cartello di cantiere c'è sempre e comunque un permesso di costruire o una DIA o un estremo di pratica edilizia approvata dal comune anche perchè, pur essendo opera pubblica, una costruzione soggetta a ...
da gionap
ven mag 09, 2008 16:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta valori limite per opera pubblica
Risposte: 8
Visite : 1601

Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Per una opera pubblica sottoposta a regime di legge quadro la relazione tecnica doveva essere presentata prima del progetto definitivo in quanto alla presentazione dello stesso dovevano essere acquisiti tutti i pareri per poter procedere alla stesura del definitivo e successivamente dell'esecutivo ...
da gionap
ven mag 09, 2008 16:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta valori limite per opera pubblica
Risposte: 8
Visite : 1601

Scelta valori limite per opera pubblica

I valori limite da rispettare per l'indice di prestazione energetica e per le trasmittanze, per un nuovo edificio privato, dipendono dalla data della richiesta del permesso di costruire. In base a quale riferimento temporale si scelgono i valori limite da rispettare per un edificio pubblico ...
da gionap
ven nov 23, 2007 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale caldaia interrato ed aerazione
Risposte: 9
Visite : 5853

In ogni caso la circolare sembra ribadire l'opportunità dell'intercapedine. Non mi sentirei neanche di andare dai VVFF e portarla a suffragio della mia tesi. In ogni caso il dubbio è tolto: farò fare l'intercapedine. Grazie per i commenti.
da gionap
gio nov 22, 2007 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale caldaia interrato ed aerazione
Risposte: 9
Visite : 5853

Locale caldaia interrato ed aerazione

Devo adeguare un locale caldaia ai fini antincendio. Il locale è interrato e senza alcuna parete esterna, tranne la copertura. Due pareti confinano con altri locali. Alimentazione a metano.
Il D.M. 12/4/96 richiede al punto 4.1.1 b), per i locali interrati, almeno una parete confinante con ...