La ricerca ha trovato 3 risultati

da zlatan
gio nov 08, 2007 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 12845 capannone con tegoli di copertura
Risposte: 0
Visite : 1233

UNI 12845 capannone con tegoli di copertura

Qualcuno sa dirmi se nel caso di un impianto sprinkler installato sotto una copertura a travi e tegoli in c.a. ci si deve riferire al punto 12.4.7 (Travi e campate) della UNI 12845?
Nel caso in esame i tegoli di copertura hanno i "piedi" di circa 60 cm di altezza.
La campata tra un piede e l'altro è ...
da zlatan
lun nov 05, 2007 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 12845 attacchi autopompa vvf
Risposte: 1
Visite : 1921

UNI 12845 attacchi autopompa vvf

Dall'esame della nuova norma UNI EN 12845 relativa agli impianti sprinkler, acquistata di recente, non sono riuscito a trovare indicazioni relativamente agli attacchi per le autopompe dei vigili del fuoco.
La vecchia norma UNI 9489 prescriveva al punto 7.5. la necessità di prevedere "uno o più ...
da zlatan
lun nov 05, 2007 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI EN 12845
Risposte: 4
Visite : 2747

Dall'esame della nuova norma UNI EN 12845 relativa agli impianti sprinkler, acquistata di recente, non sono riuscito a trovare indicazioni relativamente agli attacchi per le autopompe dei vigili del fuoco.
La vecchia norma UNI 9489 prescriveva al punto 7.5. la necessità di prevedere "uno o più ...