Dall'esame della nuova norma UNI EN 12845 relativa agli impianti sprinkler, acquistata di recente, non sono riuscito a trovare indicazioni relativamente agli attacchi per le autopompe dei vigili del fuoco.
La vecchia norma UNI 9489 prescriveva al punto 7.5. la necessità di prevedere "uno o più attacchi per ogni sezione posti a valle della relativa stazione di controllo e allarme" e di contrassegnare detti attacchi "con lo stesso numero identificativo della relativa stazione di controllo".
E' ancora valida tale prescrizione?
Dovendo prevedere 9 stazioni di controllo, secondo la vecchia UNI 9489 sembrerebbe debbano essere previsti 9 attacchi autopompe per l'impianto sprinkler da collegare a valle delle stazioni di controllo.
Come ci si deve comportare in conformità alla UNI EN 12845?
UNI 12845 attacchi autopompa vvf
Moderatore: Edilclima
Re: UNI 12845 attacchi autopompa vvf
Sono nelle stesse situazioni del collega, non riesco a trovare nessun riferimento sulla nuova uni en 12845 per l'attacco autopompa VV.F.
C'è qualcuno che sa qualcosa? In alternativa potrebbe essere corretto fare riferimento alla vecchia uni 9490 ?
C'è qualcuno che sa qualcosa? In alternativa potrebbe essere corretto fare riferimento alla vecchia uni 9490 ?