La ricerca ha trovato 8 risultati
- mer mag 06, 2026 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
Re: soluzione a copertura R0
si certo, allegate
- mer mag 06, 2026 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
Re: soluzione a copertura R0
carico incendio 870000 MJ
ok, mentre il carico di incendio specifico di progetto?
Immagino tu abbia già verificato, ma non riesci a portarlo ≤ 200 MJ/mq ?
In caso contrario o porti all'esterno del compartimento parte dal materiale, o come stai già facendo, certifichi i tegoli resistenti ...
- mer mag 06, 2026 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
Re: soluzione a copertura R0
Carico specifico di incendio 700 MJ/mq
- mer mag 06, 2026 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
Re: soluzione a copertura R0
carico incendio 870000 MJ
- mar mag 05, 2026 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
Re: soluzione a copertura R0
Mi sono espressa male scusate..
io devo semplicemente certificare al fuoco le strutture a prescindere dall'installazione del fotovoltaico
Vi ringrazio comunque della partecipazione alla conversazione
io devo semplicemente certificare al fuoco le strutture a prescindere dall'installazione del fotovoltaico
Vi ringrazio comunque della partecipazione alla conversazione
- mar mag 05, 2026 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
Re: soluzione a copertura R0
sinceramente è la prima volta che provo a verificare al fuoco un tegolo TT. Informandomi ho letto anche di gente che lo ha fatto seguendo metodo tabellare. Io ho provato entrambe le metodologie: metodo tabellare non raggiungo le caratteristiche per avere R30, e anche con metodo analitico non me lo ...
- mar mag 05, 2026 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
Re: soluzione a copertura R0
Grazie della risposta stfire, ricontrollerò le sollecitazione e le caratteristiche che ho inserito per la verifica
A me interessa la R
A me interessa la R
- mar mag 05, 2026 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1505
soluzione a copertura R0
Buongiorno colleghi,
tramite metodo analitico ho eseguito i calcoli per valutare la resistenza al fuoco della copertura di un capannone prefabbricato realizzato negli anni 70. Da calcoli svolti i tegoli prefabbricati con sezione TT e le travi prefabbricate di copertura risultano privi di resistenza ...
tramite metodo analitico ho eseguito i calcoli per valutare la resistenza al fuoco della copertura di un capannone prefabbricato realizzato negli anni 70. Da calcoli svolti i tegoli prefabbricati con sezione TT e le travi prefabbricate di copertura risultano privi di resistenza ...