Certo..ma il mio dubbio è dovuto al fatto che non si troveranno mai tutti insieme i bambini..quindi trattare l'intera struttura come attività "67 nido" mi sembrava troppo penalizzante..Terminus ha scritto: gio set 10, 2026 15:18 La prima.
L'incendio non chiede la data di nascita dei bambini.
La ricerca ha trovato 6 risultati
- gio set 10, 2026 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
- Risposte: 6
- Visite : 406
Re: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
- gio set 10, 2026 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
- Risposte: 6
- Visite : 406
Re: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
Ma l'uso è promiscuo contemporaneo, o promiscuo non contemporaneo? Nel secondo caso, prenderei la situazione più gravosa e opererei con quella.
L'uso promiscuo è di massima non contemporaneo..e cioè potrebbe capitare che mentre i bambini della materna sono in una sala gioco, quelli del nido ...
- gio set 10, 2026 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
- Risposte: 6
- Visite : 406
ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
Buongiorno, mi hanno sottoposto il progetto di una scuola dell'infanzia (asilo con bimbi da 3-6 anni) con numero di presenze pari a 31, in cui ci sono alcuni locali usati come asilo nido con 22 presenze. I due asili hanno degli spazi in condivisione: ingresso, salone gioco, sala lettura, che ...
- mer apr 22, 2026 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria
- Risposte: 2
- Visite : 948
Re: Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria
sì, la proprietà è unica ma poi probabilmente verrà affittata a enti differenti.
Gli impianti sono stati progettati in maniera unitaria. C'è un impianto di allarme manuale unico in tutto l'edificio perchè inizialmente tutti gli ambienti erano comunicanti e non avevano ingressi distinti..poi il ...
Gli impianti sono stati progettati in maniera unitaria. C'è un impianto di allarme manuale unico in tutto l'edificio perchè inizialmente tutti gli ambienti erano comunicanti e non avevano ingressi distinti..poi il ...
- lun apr 20, 2026 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria
- Risposte: 2
- Visite : 948
Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria
Buongiorno, mi trovo a studiare un ambulatorio medico specialistico con porzione veterinaria (con accesso separato e non comunicante con l'ambulatorio medico) di superficie complessiva pari a 550m2.
In linea generale la parte veterinaria non è soggetta a prevenzione incendi. Avendo però l'intero ...
In linea generale la parte veterinaria non è soggetta a prevenzione incendi. Avendo però l'intero ...
- lun mar 23, 2026 15:32
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Generatore a biomassa Regione Lombardia
- Risposte: 0
- Visite : 5670
Generatore a biomassa Regione Lombardia
Buongiorno, ho un dubbio sull'installazione di un generatore a biomassa su un edificio di nuova costruzione in Regione Lombardia. Viste le numerose normative emanate non vorrei perdermi qualcosa..
Mi trovo in un comune in categoria C1. Il dduo 1845/2019 al punto 6.12 dice che non si puó considerare ...
Mi trovo in un comune in categoria C1. Il dduo 1845/2019 al punto 6.12 dice che non si puó considerare ...