La ricerca ha trovato 8 risultati

da attagianno
dom nov 16, 2025 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata

mat ha scritto: ven nov 14, 2025 23:32
attagianno ha scritto: ven nov 14, 2025 16:33 A questo punto, che qualifica dovrebbe avere il professionista a cui rivolgersi per risolvere correttamente la questione?
Ingegnere termotecnico. In quale zona siete?
Monza brianza
da attagianno
dom nov 16, 2025 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata



Ah ecco. Addirittura? Tutto quello sopra non è ipotizzabile?

Chi ha dato indicazioni chiare, non chi ho quotato, ha scritto chiaramente cosa non si può fare. Non ci sono questioni di dovrebbe o bisognerebbe. Una vecchia canna per delle caldaie tradizionali NON PUO' essere usata tal quale per ...
da attagianno
ven nov 14, 2025 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata

Intanto grazie delle risposte. Mi spiego meglio punto per punto.


Senti ma io dico: siete in tre proprietari.


In realtà la situazione è un po’ diversa: siamo divisi in due gruppi. Io, che non ho problemi con l’impianto, e gli altri due che invece hanno il problema dello scarico a parete ( che ...
da attagianno
ven nov 14, 2025 13:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata


Le vecchie CCR non sono adatte alle caldaie a condensazione: rischi umidità, corrosione e problemi di tiraggio.
Meglio fare un intubamento dedicato, è più sicuro e ti evita complicazioni in futuro.

Sicuramente si parla di intubamento dedicato almeno per le due caldaie a condensazione. Su quella ...
da attagianno
mer nov 12, 2025 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata


Sono d'accordo con mat, aggiungo che è obbligatorio il progetto da parte di professionista abilitato.

Salve nuovamente.
Ho contattato diverse aziende, ma nessuna sarebbe disposta a effettuare questo tipo di intubamento, tranne quella che utilizza un prodotto in resina che si gonfia e crea una ...
da attagianno
mer nov 05, 2025 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata


Innanzitutto state facendo confusione tra tipo B e funzionamento a tiraggio naturale o forzato, a condensazione o tradizionale. Se non usiamo i termini corretti non si capisce nulla.

@attaggianno: io non ho capito che tipo di intervento tu debba fare, nè quale sia la situazione di partenza. Puoi ...
da attagianno
mer nov 05, 2025 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata



Quindi, è possibile inserire un tubo per caldaie a condensazione senza essere invasivi rispetto alle caldaie a tiraggio naturale già esistenti?

No, non è possibile

Grazie della risposta. Per esserne sicuro, Le fornisco alcuni ulteriore dati.
La caldaia esistente e'una turbo, forse si chiama ...
da attagianno
lun ott 13, 2025 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna collettiva ramificata
Risposte: 22
Visite : 11934

Re: canna collettiva ramificata

Quindi, è possibile inserire un tubo per caldaie a condensazione senza essere invasivi rispetto alle caldaie a tiraggio naturale già esistenti?
In tal caso, perché molti installano uno scarico esterno in acciaio inox se si può utilizzare la vecchia canna fumaria esistente oppure nascono tutte quelle ...