La ricerca ha trovato 7 risultati

da DP88
ven dic 05, 2025 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 876

Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

Dispongono esclusivamente della centrale termica. Qualora tutte le altre attività risultassero sotto soglia, prenderò in considerazione unicamente l’attività 74, che supera i 116 kW.
Ti ringrazio molto per il parere: è stato davvero di grande aiuto
da DP88
ven dic 05, 2025 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 876

Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

Perfetto, grazie! Sì, la superficie supera ampiamente i 1.000 m². Il mio dubbio riguarda però il quantitativo di materiale combustibile: sto aspettando che mi forniscano l’elenco dei materiali presenti nello stabilimento e le relative quantità.
Se risultassi al di sotto della soglia minima prevista ...
da DP88
ven dic 05, 2025 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 876

Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

Grazie, se fosse sottosoglia in entrambe le attività (44 e 47) dovrei comunque considerarla come attività 70 in quanto l'edificio supera i 1000 m2.. giusto?
da DP88
gio dic 04, 2025 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 876

ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

Buonasera a tutti,

avrei un quesito riguardo l’impostazione di una pratica di Valutazione del Progetto.
Un’azienda che produce e assembla quadri elettrici mi ha chiesto se la propria attività risulti soggetta ai fini della prevenzione incendi. Ho qualche dubbio nell’individuazione della corretta ...
da DP88
ven set 26, 2025 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Risposte: 11
Visite : 3211

UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

gentili colleghi,
Sto seguendo un’attività uffici con presenza massima di 45 persone.
Gli uffici si sviluppano su due piani con superficie complessiva di circa 920 m² e risultano compartimentati rispetto all’attività principale, che è un deposito di tessuti... che decreto utilizzo? pensavo di ...
da DP88
gio set 25, 2025 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?
Risposte: 3
Visite : 1220

Re: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?

no, i due piani non sono comunicanti: per accedere al primo piano è necessario uscire sul piazzale del fabbricato ed utilizzare una scala dedicata. non c'è elevato passaggio di personale..
da DP88
gio set 25, 2025 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?
Risposte: 3
Visite : 1220

UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?

chiedo un chiarimento in merito all’applicazione del cosiddetto “minicodice” di prevenzione incendi.

Il caso riguarda due piani di uffici appartenenti alla stessa azienda:
piano terra: superficie 437 m², 16 persone presenti;
primo piano: superficie 470 m², 13 persone presenti.

Il totale degli ...