UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
DP88
Messaggi: 3
Iscritto il: mer set 24, 2025 16:33

UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?

Messaggio da DP88 »

chiedo un chiarimento in merito all’applicazione del cosiddetto “minicodice” di prevenzione incendi.

Il caso riguarda due piani di uffici appartenenti alla stessa azienda:
  • piano terra: superficie 437 m², 16 persone presenti;
    primo piano: superficie 470 m², 13 persone presenti.
Il totale degli occupanti è quindi pari a 29 persone. Ciascun piano è dotato di vie di esodo indipendenti.
In questa situazione, è possibile applicare il Minicodice singolarmente a ciascun piano, trattandoli come unità distinte, oppure occorre considerarli come un’unica attività, con conseguente applicazione del DM 22 febbraio 2006 per gli uffici?

ringrazio anticipatamente chi mi risponderà.
Radvic
Messaggi: 60
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?

Messaggio da Radvic »

DP88 ha scritto: gio set 25, 2025 11:17 chiedo un chiarimento in merito all’applicazione del cosiddetto “minicodice” di prevenzione incendi.

Il caso riguarda due piani di uffici appartenenti alla stessa azienda:
  • piano terra: superficie 437 m², 16 persone presenti;
    primo piano: superficie 470 m², 13 persone presenti.
Il totale degli occupanti è quindi pari a 29 persone. Ciascun piano è dotato di vie di esodo indipendenti.
In questa situazione, è possibile applicare il Minicodice singolarmente a ciascun piano, trattandoli come unità distinte, oppure occorre considerarli come un’unica attività, con conseguente applicazione del DM 22 febbraio 2006 per gli uffici?

ringrazio anticipatamente chi mi risponderà.
I due piani sono direttamente comunicanti e/o c'è elevato passaggio di personale tra i piani?
DP88
Messaggi: 3
Iscritto il: mer set 24, 2025 16:33

Re: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?

Messaggio da DP88 »

no, i due piani non sono comunicanti: per accedere al primo piano è necessario uscire sul piazzale del fabbricato ed utilizzare una scala dedicata. non c'è elevato passaggio di personale..
ChriRN
Messaggi: 135
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?

Messaggio da ChriRN »

DM 3 Settembre 2021, art 3 comma 1. Le regole tecniche stabiliscono i criteri di progettazione quando applicabili. Quindi per forza DM uffici, che però rimanda al DM 1998 abrogato. Per cui in questi casi io ho applicato prima le poche prescrizioni del DM 22 febbraio 2006 per uffici di tipo 1 poi minicodice se applicabile, se no codice. Chiaramente parliamo di uffici con meno di 100 persone presenti.
Rispondi