Si esatto, multipiano o monopiano il concetto è lo stesso, si tratta comunque di un unico compartimento, e l'indipendenza delle aperture di smaltimento non c'è.
In più il punto b) che hai riportato del Codice secondo me si riferisce al fatto di non propagare verso l'esterno l'incendio ad altri ...
La ricerca ha trovato 17 risultati
- ven giu 06, 2025 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2077
- ven giu 06, 2025 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2077
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Buongiorno a tutti,
è vero, però si tratta di un compartimento unico multipiano, stessa cosa potrebbe succedere su un compartimento monopiano, se le aperture fossero spostate rispetto all'incendio (sempre comunque con Roffset rispettato) il fumo sarebbe comunque richiamato verso quella direzione ...
è vero, però si tratta di un compartimento unico multipiano, stessa cosa potrebbe succedere su un compartimento monopiano, se le aperture fossero spostate rispetto all'incendio (sempre comunque con Roffset rispettato) il fumo sarebbe comunque richiamato verso quella direzione ...
- mar mar 04, 2025 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
- Risposte: 10
- Visite : 1895
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Ancora no, ma mi sembra follia che ci sia ancora dopo 3 anni e mezzo dall'entrata in vigore del DM 03/09/2021 questo impasse normativo, che rimanda a regole tecniche che a loro volta rimandano a un decreto abrogato... possibile che nessuno ci abbiamo pensato o se ne sia accorto?? E comunque al di là ...
- mar mar 04, 2025 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
- Risposte: 10
- Visite : 1895
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Buongiorno riprendo questo argomento perchè mi trovo anche io adesso ad affrontare lo stesso problema, e volevo sapere se qualcuno è riuscito ad approfondire la questione magari con qualche Comando, o se è uscito nel frattempo qualche chiarimento che mi sono perso.
Valutazione Rischio Incendio per ...
Valutazione Rischio Incendio per ...
- mar feb 25, 2025 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muletti batterie a Gel
- Risposte: 9
- Visite : 1439
Re: Muletti batterie a Gel
Grazie per il riscontro e i vostri pareri.
Ho approfondito la cosa con il mio Committente, il quale inizialmente mi aveva fatto solo un quesito generale, la situazione è molto più complessa, nel senso che il Magazzino è autorizzato con SCIA in corso di validità ma il locale ricarica muletti ...
Ho approfondito la cosa con il mio Committente, il quale inizialmente mi aveva fatto solo un quesito generale, la situazione è molto più complessa, nel senso che il Magazzino è autorizzato con SCIA in corso di validità ma il locale ricarica muletti ...
- gio feb 20, 2025 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muletti batterie a Gel
- Risposte: 9
- Visite : 1439
Muletti batterie a Gel
Buongiorno,
apro il seguente argomento per chiedere un vostro parere in merito. Ho un'attività di magazzino esistente classificata 70.2.C con regolare CPI ottenuto nel 1996 e sempre rinnovato regolarmente.
Vorrebbero introdurre all'interno un locale ricarica muletti con batterie a Gel. Premetto ...
apro il seguente argomento per chiedere un vostro parere in merito. Ho un'attività di magazzino esistente classificata 70.2.C con regolare CPI ottenuto nel 1996 e sempre rinnovato regolarmente.
Vorrebbero introdurre all'interno un locale ricarica muletti con batterie a Gel. Premetto ...
- mer dic 04, 2024 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 11
- Visite : 2530
Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Buongiorno a tutti, riprendo il topic visto che è passato un po' di tempo... Anche io ho lo stesso dubbio, un centro benessere quindi con sauna, bagno turco, area relax, piscina ecc... non rientra quindi secondo voi in attività 65?
Io sarei per il no, visto che:
- non è un locale di spettacolo ...
Io sarei per il no, visto che:
- non è un locale di spettacolo ...
- mar giu 18, 2024 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione quota dei piani - locali tecnici
- Risposte: 1
- Visite : 459
Re: Classificazione quota dei piani - locali tecnici
Buongiorno,
nessun parere in merito?!
Grazie
nessun parere in merito?!
Grazie
- ven giu 14, 2024 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione quota dei piani - locali tecnici
- Risposte: 1
- Visite : 459
Classificazione quota dei piani - locali tecnici
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio sulla classificazione di un'attività commerciale 69.2.B relativamente alla quota dei piani (capitolo V.8.3). Si tratta di un compartimento multipiano (piano interrato, terra e primo) con quota di questi piani tra -5m e 12 m, per cui HB, c'è però un solo locale ...
ho un dubbio sulla classificazione di un'attività commerciale 69.2.B relativamente alla quota dei piani (capitolo V.8.3). Si tratta di un compartimento multipiano (piano interrato, terra e primo) con quota di questi piani tra -5m e 12 m, per cui HB, c'è però un solo locale ...
- gio mag 30, 2024 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2077
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Buongiorno,
ci riprovo... qualcuno ha un parere in merito?
ci riprovo... qualcuno ha un parere in merito?
- ven mag 17, 2024 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2077
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Giustissimo, condizione però che avevo già considerato e non avevo specificato nella mia domanda. Ovvero ho due scale interne di comunicazione, più due scale condominiali con accesso dal piano primo tramite filtri a prova di fumo per l'esodo (Si tratta di un negozio situato nel centro storico all ...
- mer mag 15, 2024 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2077
Re: Smaltimento fumi con soppalco
...buongiorno, nessun parere in merito?!
Grazie
Grazie
- mer mag 08, 2024 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2077
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Ciao, si, riesco a rispettare l'Roffset perchè al piano terra ho anche un'altra apertura, ed il piano interrato è più piccolo.
Riassumendo avrei questa situazione Negozio compartimento multipiano P-1 (75mq), PT (290mq), P1° (132mq) pari a 497mq totali del compartimento.
497/40 = 12,47mq totali ...
Riassumendo avrei questa situazione Negozio compartimento multipiano P-1 (75mq), PT (290mq), P1° (132mq) pari a 497mq totali del compartimento.
497/40 = 12,47mq totali ...
- lun mag 06, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2077
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Buongiorno, riprendo questa vecchia discussione per riproporre la questione.
Ho anche io un'attività commerciale multipiano (piano interrato, terra e primo) che sto progettando con il Co.PI. Per lo smaltimento fumi e calore (S.8) ho problemi al piano interrato.
Il compartimento multipiano è messo ...
Ho anche io un'attività commerciale multipiano (piano interrato, terra e primo) che sto progettando con il Co.PI. Per lo smaltimento fumi e calore (S.8) ho problemi al piano interrato.
Il compartimento multipiano è messo ...
- mar apr 16, 2024 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 9980
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
La reazione al fuoco è richiesta al punto V.8.5 della RTV 8 per attività commerciali, che rimanda al capitolo S.1 della RTO distinguendo tra vie di esodo (corridoi, atri, filtri...) per le quali è richiesto materiali del gruppo GM2 e spazi di vendita aree TA per le quali è richiesto materiali del ...
- lun apr 15, 2024 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 9980
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
è il mio stesso problema, prima di dire al Committente che deve rifare tutto vorrei essere certa che sia necessario. Allo stesso modo prima di asseverare vorrei essere certa che l'impianto esistente sia possibile dichiararlo conforme anche se precedente al CPR 2017.
Nel mio caso il dubbio è solo ...
Nel mio caso il dubbio è solo ...
- lun apr 15, 2024 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 9980
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Buongiorno a tutti, si è presentata anche a me la stessa situazione: attività commerciale 69.2.B esistente per la quale però non è mai stata richiesta autorizzazione VVF. Fu completamente ristrutturata nel 2008 per cui tutti gli impianti risalgano a quegli anni già certificati DM 37/08 sono ...