La ricerca ha trovato 17 risultati

da MRZ
ven giu 06, 2025 13:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 16
Visite : 2077

Re: Smaltimento fumi con soppalco

Si esatto, multipiano o monopiano il concetto è lo stesso, si tratta comunque di un unico compartimento, e l'indipendenza delle aperture di smaltimento non c'è.

In più il punto b) che hai riportato del Codice secondo me si riferisce al fatto di non propagare verso l'esterno l'incendio ad altri ...
da MRZ
ven giu 06, 2025 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 16
Visite : 2077

Re: Smaltimento fumi con soppalco

Buongiorno a tutti,
è vero, però si tratta di un compartimento unico multipiano, stessa cosa potrebbe succedere su un compartimento monopiano, se le aperture fossero spostate rispetto all'incendio (sempre comunque con Roffset rispettato) il fumo sarebbe comunque richiamato verso quella direzione ...
da MRZ
mar mar 04, 2025 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Risposte: 10
Visite : 1895

Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore

Ancora no, ma mi sembra follia che ci sia ancora dopo 3 anni e mezzo dall'entrata in vigore del DM 03/09/2021 questo impasse normativo, che rimanda a regole tecniche che a loro volta rimandano a un decreto abrogato... possibile che nessuno ci abbiamo pensato o se ne sia accorto?? E comunque al di là ...
da MRZ
mar mar 04, 2025 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Risposte: 10
Visite : 1895

Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore

Buongiorno riprendo questo argomento perchè mi trovo anche io adesso ad affrontare lo stesso problema, e volevo sapere se qualcuno è riuscito ad approfondire la questione magari con qualche Comando, o se è uscito nel frattempo qualche chiarimento che mi sono perso.

Valutazione Rischio Incendio per ...
da MRZ
mar feb 25, 2025 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muletti batterie a Gel
Risposte: 9
Visite : 1439

Re: Muletti batterie a Gel

Grazie per il riscontro e i vostri pareri.

Ho approfondito la cosa con il mio Committente, il quale inizialmente mi aveva fatto solo un quesito generale, la situazione è molto più complessa, nel senso che il Magazzino è autorizzato con SCIA in corso di validità ma il locale ricarica muletti ...
da MRZ
gio feb 20, 2025 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muletti batterie a Gel
Risposte: 9
Visite : 1439

Muletti batterie a Gel

Buongiorno,
apro il seguente argomento per chiedere un vostro parere in merito. Ho un'attività di magazzino esistente classificata 70.2.C con regolare CPI ottenuto nel 1996 e sempre rinnovato regolarmente.
Vorrebbero introdurre all'interno un locale ricarica muletti con batterie a Gel. Premetto ...
da MRZ
mer dic 04, 2024 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Risposte: 11
Visite : 2530

Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?

Buongiorno a tutti, riprendo il topic visto che è passato un po' di tempo... Anche io ho lo stesso dubbio, un centro benessere quindi con sauna, bagno turco, area relax, piscina ecc... non rientra quindi secondo voi in attività 65?

Io sarei per il no, visto che:
- non è un locale di spettacolo ...
da MRZ
mar giu 18, 2024 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione quota dei piani - locali tecnici
Risposte: 1
Visite : 459

Re: Classificazione quota dei piani - locali tecnici

Buongiorno,
nessun parere in merito?!
Grazie
da MRZ
ven giu 14, 2024 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione quota dei piani - locali tecnici
Risposte: 1
Visite : 459

Classificazione quota dei piani - locali tecnici

Buongiorno a tutti,
ho un dubbio sulla classificazione di un'attività commerciale 69.2.B relativamente alla quota dei piani (capitolo V.8.3). Si tratta di un compartimento multipiano (piano interrato, terra e primo) con quota di questi piani tra -5m e 12 m, per cui HB, c'è però un solo locale ...
da MRZ
gio mag 30, 2024 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 16
Visite : 2077

Re: Smaltimento fumi con soppalco

Buongiorno,

ci riprovo... qualcuno ha un parere in merito?
da MRZ
ven mag 17, 2024 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 16
Visite : 2077

Re: Smaltimento fumi con soppalco

Giustissimo, condizione però che avevo già considerato e non avevo specificato nella mia domanda. Ovvero ho due scale interne di comunicazione, più due scale condominiali con accesso dal piano primo tramite filtri a prova di fumo per l'esodo (Si tratta di un negozio situato nel centro storico all ...
da MRZ
mer mag 15, 2024 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 16
Visite : 2077

Re: Smaltimento fumi con soppalco

...buongiorno, nessun parere in merito?!

Grazie
da MRZ
mer mag 08, 2024 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 16
Visite : 2077

Re: Smaltimento fumi con soppalco

Ciao, si, riesco a rispettare l'Roffset perchè al piano terra ho anche un'altra apertura, ed il piano interrato è più piccolo.

Riassumendo avrei questa situazione Negozio compartimento multipiano P-1 (75mq), PT (290mq), P1° (132mq) pari a 497mq totali del compartimento.

497/40 = 12,47mq totali ...
da MRZ
lun mag 06, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 16
Visite : 2077

Re: Smaltimento fumi con soppalco

Buongiorno, riprendo questa vecchia discussione per riproporre la questione.
Ho anche io un'attività commerciale multipiano (piano interrato, terra e primo) che sto progettando con il Co.PI. Per lo smaltimento fumi e calore (S.8) ho problemi al piano interrato.
Il compartimento multipiano è messo ...
da MRZ
mar apr 16, 2024 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 26
Visite : 9980

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

La reazione al fuoco è richiesta al punto V.8.5 della RTV 8 per attività commerciali, che rimanda al capitolo S.1 della RTO distinguendo tra vie di esodo (corridoi, atri, filtri...) per le quali è richiesto materiali del gruppo GM2 e spazi di vendita aree TA per le quali è richiesto materiali del ...
da MRZ
lun apr 15, 2024 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 26
Visite : 9980

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

è il mio stesso problema, prima di dire al Committente che deve rifare tutto vorrei essere certa che sia necessario. Allo stesso modo prima di asseverare vorrei essere certa che l'impianto esistente sia possibile dichiararlo conforme anche se precedente al CPR 2017.

Nel mio caso il dubbio è solo ...
da MRZ
lun apr 15, 2024 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 26
Visite : 9980

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Buongiorno a tutti, si è presentata anche a me la stessa situazione: attività commerciale 69.2.B esistente per la quale però non è mai stata richiesta autorizzazione VVF. Fu completamente ristrutturata nel 2008 per cui tutti gli impianti risalgano a quegli anni già certificati DM 37/08 sono ...