La ricerca ha trovato 7 risultati

da nicolodedona
sab ott 19, 2024 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento solaio vs sottotetto e copertura
Risposte: 0
Visite : 704

Isolamento solaio vs sottotetto e copertura

Buongiorno,
devo trattare l'isolamento di copertura di una scuola. Questa scuola ha un solaio verso sottotetto non riscaldato e al di sopra una copertura a falda vs esterno.
Chiedo da che normativa posso trovare i limiti di trasmittanza che devo rispettare per entrambe le strutture.
Nel caso sarebbe ...
da nicolodedona
ven ago 02, 2024 11:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE Impianti < 5 kW
Risposte: 2
Visite : 7147

APE Impianti < 5 kW

Buongiorno, sto seguendo la redazione di un'APE di un'unità abitativa in un condominio di 10 unità.
Come impianti termici questa unità presenta una caldaia BOSCH per l'ACS e una rete a GPL comune per tutto il condominio con due diramazioni per due radiatori a GPL Robur supercromo con una potenza di ...
da nicolodedona
ven lug 26, 2024 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta verifiche di legge per vechhio tabià trasformato in edificio residenziale
Risposte: 3
Visite : 1046

Re: Scelta verifiche di legge per vechhio tabià trasformato in edificio residenziale

L'idea è di isolare tutto l'edificio internamente e soprattutto il piano B è un sistema ibrido con caldaia GPL proprio per queste eventualità.
Comunque grazie mille per la risposta e per i consigli.
da nicolodedona
ven lug 26, 2024 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta verifiche di legge per vechhio tabià trasformato in edificio residenziale
Risposte: 3
Visite : 1046

Scelta verifiche di legge per vechhio tabià trasformato in edificio residenziale

Buongiorno,
come da titolo sto trattando una riqualificazione energetica di un vecchio tabià (le casette in montagna fatte di pietra e legno): questo tabià è allo stato di fatto diroccato e privo di qualunque tipo di impianto energetico.
Ora lo si vorrebbe adibire a seconda casa e quindi installare ...
da nicolodedona
mer mag 29, 2024 20:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Impianto di raffrescamento senza libretto
Risposte: 4
Visite : 4826

Impianto di raffrescamento senza libretto

Buonasera,
mi è stato da redigere un'APE di un'unità abitativa nella quale sono presenti 3 split collegati ad una unità esterna di potenza frigorifera totale di 3,5 kW. Questo impianto non è inserito nel libretto impianto e non ne ha uno suo.
Come mi devo comportare? Lo devo comunque inserire nel ...
da nicolodedona
mer apr 17, 2024 16:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL - Richiesta preventiva del progetto
Risposte: 1
Visite : 658

Denuncia INAIL - Richiesta preventiva del progetto

Buongiorno,
volevo chiedere di chi dovrò inserire i dati nella "richiesta di esame preventivo del progetto relativo all'impianto di riscaldamento" che per intenderci è il primo foglio restituito dalle stampe di Edilclima (Allego pdf).
Dovrà essere il titolare della ditta che costruirà l'impianto?
da nicolodedona
mar apr 16, 2024 20:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE Edificio con termocucina
Risposte: 2
Visite : 3044

APE Edificio con termocucina

Buongiorno,
mi è stato commissionato l'APE di un edifico che come impianto di riscaldamento e di ACS ha una termocucina a legna collegata ad un circolatore che trasporta il fluido termovettore sia ai radiatori nel caso di riscaldamento sia ad un boiler nel caso di ACS.