La ricerca ha trovato 11 risultati

da Lucky001
dom nov 20, 2022 20:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino




Io prima sentirei un termotecnico, un esperto di zootecnia e un igienista veterinario.


Ok sentirò il termotecnico, le disposizioni del asl le so già


Non solo dal punto di vista normativo, ma anche di benessere degli animali.
Quindi senti anche un veterinario.

Ovviamente ho già ...
da Lucky001
dom nov 20, 2022 20:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino


Parere spassionato: costruisci una cella con pannelli sandwich.
Mi aggrego a chi ti dice di stare estremamente attento al sistema di condizionamento (volumi d'aria, posizione e qualità delle immissioni e delle espulsioni, necessità di filtrazione eventualmente anche in espulsione, tipologia di ...
da Lucky001
mer nov 02, 2022 22:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino

NoNickName ha scritto: mer nov 02, 2022 21:58 Io prima sentirei un termotecnico, un esperto di zootecnia e un igienista veterinario.
Ok sentirò il termotecnico, le disposizioni del asl le so già
da Lucky001
mer nov 02, 2022 21:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino



Perché se ho un umidità interna costante al 60% questa non puó penetrare la parete e condensarsi dando cosi problemi?


Perché se hai un buon sistema di raffrescamento, riscaldamento, umidificazione e deumidificazione e il carico termico e igrometrico è opportunamente calcolato, sia per carichi ...
da Lucky001
mer nov 02, 2022 20:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino


No, sono io a non aver capito.
Tu hai detto che hai un locale con condizioni termo-igrometriche controllate (e ci dirai come le controlli), nello specifico a 25°C 60%.
Se queste condizioni sono garantite tutto l'anno, non c'è pericolo di formazione di muffe.
Tuttalpiù avrai una bassissima (e ...
da Lucky001
mer nov 02, 2022 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino


Se hai un controllo stretto di temperatura e umidità, tutto l'anno, non è possibile la formazione di muffe e condense.
In altre parole perché temi la formazione di umidità se devi mantenere 25°C 60% tutto l'anno?


La mia preoccupazione era , avendo i muri freddi che si formi umidità all interno ...
da Lucky001
mer nov 02, 2022 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino

La mia preoccupazione era , avendo i muri freddi che si formi umidità all interno della controparete senza una barriera vapore.
avendo 60% di umidità interna non riscontro questo problema perché 60% é basso come umidità e quindi non permette condensa?
da Lucky001
mer nov 02, 2022 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino

Non ho mai fatto nulla del genere per questo chiedo, quindi solo controparete di cartongesso fissata al muro senza barriera vapore? Per il pavimento invece? Posso alzarlo anche di 30 cm, sopra poi devo piastrellare
da Lucky001
mer nov 02, 2022 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino

Volevo aggiungere che il pavimento per ora è una lastra di cemento , vorrei isolare al meglio anche quello
da Lucky001
mer nov 02, 2022 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Re: Coibentazione magazzino

E se invece facessi una stanza vera e propria all interno del magazzino? Magari lasciando giusto lo spazio per starci fisicamente a mettere le lastre di cartognesso tipo 30 cm dal muro inzio con la parete di cartongesso coibentata con 20 cm di lana di roccia , andrei a migliorare il possibile ...
da Lucky001
mer nov 02, 2022 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazione magazzino
Risposte: 17
Visite : 2193

Coibentazione magazzino

Buongiorno, abito in provincia di como , devo coibentare al meglio un piccolo magazzino 5x5 dove all interno sarà mantenuta una temp di 25 gradi 60% umidità tutto l anno. L unica parete che viene illuminata dal sole è quella a est , quella a nord è in ombra tutto l anno , quella a ovest è all ombra ...