La ricerca ha trovato 12 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da Ricky74
- mar gen 28, 2014 12:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione centrale termica condominiale
- Risposte: 24
- Visite : 5923
Avete afferrato il punto... e io ho un po' provocato... a noi tecnici tocca sempre mettere la pezza su ste cose!!!
Il detto"chi più spende meno spende è sempre più valido"!!!
Ciao e grazie a tutti

- da Ricky74
- mer gen 22, 2014 20:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione centrale termica condominiale
- Risposte: 24
- Visite : 5923
Se controllano l'asseverazione prima del montaggio della pompa avreste ragione, ma figurati se quando andiamo a sostituire
la pompa e la chiamiamo MO alla centrale termica fanno il controllo incrociato tra le due pratiche per stabilire che ci voleva già prima!!!
Si è una soluzione all'italiana, ma ...
- da Ricky74
- mer gen 22, 2014 14:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione centrale termica condominiale
- Risposte: 24
- Visite : 5923
Che bello un po' di vita!!!!
Comunque si è concordato di:
1- al momento asseverare senza nominare la pompa (la pratica all'ENEA è già stata inoltrata, ma l'asseverazione và solamente
conservata dall'admin);
2- comperare la pompa;
3- montarla a fine stagione invernale (adesso è un casino perchè ...
- da Ricky74
- mar gen 21, 2014 19:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione centrale termica condominiale
- Risposte: 24
- Visite : 5923
Adesso capisco l'utilità di un forum come questo... sembra ideato dal nostro parlamento!
E' colpa sua, quell'altro ha detto che il fatto non è stato pensato da questo ma da un'altro...
che sia stata una scelta sbagliata "al so anca mi"!!
Ma idee utili e propositive? esiste una soluzione? una pezza ...
- da Ricky74
- mar gen 21, 2014 11:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione centrale termica condominiale
- Risposte: 24
- Visite : 5923
Già
Anche perchè idraulico e o dominio non dovrebbero decidere STE cose
Con tutto il rispetto, a me piacerebbe leggere anche qualche altra opinione... la tua l'ho capita, quella di Augusto meno, anche perchè
io non discuto il fatto che una pompa elettronica scelta specificamente per il tipo di ...
- da Ricky74
- sab gen 18, 2014 17:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Misuratore di temperatura superficiale
- Risposte: 13
- Visite : 4831
Col metodo di calcolo "da rilievo su edificio e/o per analogia costruttiva" (*) direi che è totalmente inutile,
pertanto se proprio vuoi prendertelo ti suggerisco di spendere il meno possibile.
Ciao, Riccardo
(*) a meno che al di fuori dell'Emilia-Romagna tale metodo non sia consentito.
- da Ricky74
- sab gen 18, 2014 17:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione centrale termica condominiale
- Risposte: 24
- Visite : 5923
Vi ringrazio delle risposte, ma premettendo che la pompa non è stata sostituita in accordo tra idraulico e condomini per risparmiare qualche migliaio di euro, mi sembrava ovvio che cercassi un escamotage per l'asseverazione in modo da giustificare la scelta tecnica in caso di un eventuale controllo ...
- da Ricky74
- ven gen 17, 2014 16:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione centrale termica condominiale
- Risposte: 24
- Visite : 5923
Salve a tutti,
mi trovo a dover fare la richiesta di detrazione 65% per i lavori di sostituzione della vecchia caldaia condominiale da 151 kW
con due nuove caldaie a condensazione da 50 kW ciascuna montate in parallelo, con funzionamento quindi spesso non simultaneo.
Per avere diritto alla ...