La ricerca ha trovato 5 risultati
- sab ago 03, 2013 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serrande tagliafuoco comandate da remoto
- Risposte: 3
- Visite : 1747
Re: Serrande tagliafuoco comandate da remoto
Perfettamente d'accordo, ma mi chiedo: lo sgancio generale dell'alimentazione eletrica riguarda anche le linee dedicate alle apparecchiature di sicurezza? Penso non solo ai comandi di chiusura delle porte e delle serrande ma anche ad esempio all'alimentazione dei ventilatori per l'estrazione dei ...
- gio ago 01, 2013 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serrande tagliafuoco comandate da remoto
- Risposte: 3
- Visite : 1747
Serrande tagliafuoco comandate da remoto
Nelle serrande tagliafuoco comandate da remoto, quelle con servomotore debbono essere sempre alimentate, togliendo l'alimentazione la serranda chiude.
In quelle con telecomando a magnete (con riapertura manuale) è consentito utilizzare un magnete ad impulso di corrente (normalmente non alimentato ...
In quelle con telecomando a magnete (con riapertura manuale) è consentito utilizzare un magnete ad impulso di corrente (normalmente non alimentato ...
- sab ott 20, 2012 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serrande tagliafuoco UNI EN 1366
- Risposte: 15
- Visite : 3975
Re: serrande tagliafuoco UNI EN 1366
La distanza di 200mm tra le serrande è indicata nella norma EN1366-2, nell'ambito del campo di applicazione diretta dei riultati di prova. Infatti se due serrande sono montate sulla stesa parete ad almeno 200mm l'una dall'altra ciascuna risulta "installazione singola" e dunque è "certificata" anche ...
- ven ott 19, 2012 20:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
- Risposte: 10
- Visite : 3369
Re: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
Ho presente il costruttore "musicale" che poi è uno dei due in Italia ad avere il marchio CE. Non a caso ha rinnovato la gamma puntando alla semplificazione delle installazioni.
- ven ott 19, 2012 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
- Risposte: 10
- Visite : 3369
Re: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
Confermo che dal 1° di settembre è diventata obbligatoria la marcatura CE per le serrande tagliafuoco e dunque, di conseguenza, anche la classificazione europea come previsto dal D.M. 16/02/2007.
Con la classificazione europea, ciò che viene classificato (ovvero certificato) non è più la serranda ma ...