La ricerca ha trovato 5 risultati

da Pietro Mozzi
sab ago 03, 2013 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serrande tagliafuoco comandate da remoto
Risposte: 3
Visite : 1747

Re: Serrande tagliafuoco comandate da remoto

Perfettamente d'accordo, ma mi chiedo: lo sgancio generale dell'alimentazione eletrica riguarda anche le linee dedicate alle apparecchiature di sicurezza? Penso non solo ai comandi di chiusura delle porte e delle serrande ma anche ad esempio all'alimentazione dei ventilatori per l'estrazione dei ...
da Pietro Mozzi
gio ago 01, 2013 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serrande tagliafuoco comandate da remoto
Risposte: 3
Visite : 1747

Serrande tagliafuoco comandate da remoto

Nelle serrande tagliafuoco comandate da remoto, quelle con servomotore debbono essere sempre alimentate, togliendo l'alimentazione la serranda chiude.
In quelle con telecomando a magnete (con riapertura manuale) è consentito utilizzare un magnete ad impulso di corrente (normalmente non alimentato ...
da Pietro Mozzi
sab ott 20, 2012 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande tagliafuoco UNI EN 1366
Risposte: 15
Visite : 3975

Re: serrande tagliafuoco UNI EN 1366

La distanza di 200mm tra le serrande è indicata nella norma EN1366-2, nell'ambito del campo di applicazione diretta dei riultati di prova. Infatti se due serrande sono montate sulla stesa parete ad almeno 200mm l'una dall'altra ciascuna risulta "installazione singola" e dunque è "certificata" anche ...
da Pietro Mozzi
ven ott 19, 2012 20:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
Risposte: 10
Visite : 3369

Re: serrande tagliafuoco su parete cartongesso

Ho presente il costruttore "musicale" che poi è uno dei due in Italia ad avere il marchio CE. Non a caso ha rinnovato la gamma puntando alla semplificazione delle installazioni.
da Pietro Mozzi
ven ott 19, 2012 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
Risposte: 10
Visite : 3369

Re: serrande tagliafuoco su parete cartongesso

Confermo che dal 1° di settembre è diventata obbligatoria la marcatura CE per le serrande tagliafuoco e dunque, di conseguenza, anche la classificazione europea come previsto dal D.M. 16/02/2007.
Con la classificazione europea, ciò che viene classificato (ovvero certificato) non è più la serranda ma ...