Te la butto lì.. ricontrolla di dati
difficile che un un ambiente abbia 290 watt...
difficile che tra quanto calcolato e la resa del fan-coil ci sia solo il 3% di margine...
Ho messo due valori a memoria ma rincontrollerò i dati perché l'ordine di grandezza era quello, grazie del suggerimento ...
La ricerca ha trovato 5 risultati
- sab mar 03, 2012 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: help scelta centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 1671
- ven mar 02, 2012 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sezione canali aria
- Risposte: 1
- Visite : 595
Re: sezione canali aria
Info aggiuntive. Sto dimensionando la rete aria con metodo a perdita di carico costante e penso di dover stimare la perdita di carico concentrata nei pezzi speciali, per la qual cosa ho bisogno delle proporzioni della forma del pezzo (e.g. per la curva il rapporto tra il raggio di curvatura e ...
- ven mar 02, 2012 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sezione canali aria
- Risposte: 1
- Visite : 595
sezione canali aria
Ciao a tutti,
Sapete dirmi se nei canali di una rete aria contestualmente agli stacchi esistono (ed eventualmente se si usano) pezzi per modificare la sezione del canale?
Mi spiego, se ho un canale a sezione circa quadrata, dopo uno stacco in teoria la sezione non sarà più quadrata, ora lo stacco ...
Sapete dirmi se nei canali di una rete aria contestualmente agli stacchi esistono (ed eventualmente se si usano) pezzi per modificare la sezione del canale?
Mi spiego, se ho un canale a sezione circa quadrata, dopo uno stacco in teoria la sezione non sarà più quadrata, ora lo stacco ...
- ven mar 02, 2012 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: help scelta centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 1671
Re: help scelta centrale termica
Grazie a tutti.
Cerca i manuali del prof. Cammarata, riviste e quaderni caleffi
Grazie! la centrale termica è a servizio dei soli fan-coil o stai dimenticando il trattamento aria?
In realtà l'edificio comprende sia impianti a tutta aria sia impianti misti aria primaria + fc, quindi le centrali ...
Cerca i manuali del prof. Cammarata, riviste e quaderni caleffi
Grazie! la centrale termica è a servizio dei soli fan-coil o stai dimenticando il trattamento aria?
In realtà l'edificio comprende sia impianti a tutta aria sia impianti misti aria primaria + fc, quindi le centrali ...
- gio mar 01, 2012 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: help scelta centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 1671
help scelta centrale termica
Salve,
Per motivi di studio sto progettando un impianto di condizionamento di un edificio (prime esperienze nel settore) e avrei bisogno di qualche consiglio pratico.
Per scegliere la potenzialità della centrale termica a servizio dei fan coil (impianto misto aria primaria + fan coil) conviene ...
Per motivi di studio sto progettando un impianto di condizionamento di un edificio (prime esperienze nel settore) e avrei bisogno di qualche consiglio pratico.