Re: ricambi d'aria di un negozio

ok grazie era solo per avere conferma, perchè 5 aperture all'ora era da ipotizzare
da F.DERICO
mer gen 04, 2012 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambi d'aria di un negozio
Risposte: 8
Visite : 4243

Re: ricambi d'aria di un negozio

pizzetti condizionamento dell'aria e refrigerazione è un libro un po vecchiotto ma è l'unico in cui trovo un calcolo simile
barriera d'aria mi sembra esagerato per un piccolo negozio che vende cartucce di stampanti...
nel mio caso ho una porta 0,90 x 1,8 [m]
altezza locale 3,6 m
densità aria [che li ...
da F.DERICO
mer gen 04, 2012 08:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambi d'aria di un negozio
Risposte: 8
Visite : 4243

Re: ricambi d'aria di un negozio

dovrei usare questa formula, ma qualcosa non mi convince
da F.DERICO
lun gen 02, 2012 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambi d'aria di un negozio
Risposte: 8
Visite : 4243

Re: ricambi d'aria di un negozio

aggiungo che è un negozio che vende ricariche per stampanti e accessori informatici
da F.DERICO
lun gen 02, 2012 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambi d'aria di un negozio
Risposte: 8
Visite : 4243

ricambi d'aria di un negozio

Buon giorno e buon anno a tutti
Per caso sapete che ipotesi di ricambi d'aria fare in un negozio in funzione del numero di aperture della porta d'ingresso?
il negozio è di circa 50 mq con 3 pareti finestrate
grazie
da F.DERICO
lun dic 05, 2011 09:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recuperatore termodinamico attivo
Risposte: 77
Visite : 21508

Re: recuperatore termodinamico attivo

manca 1 pagina ma era uno schema a blocchi riassuntivo
da F.DERICO
lun dic 05, 2011 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recuperatore termodinamico attivo
Risposte: 77
Visite : 21508

Re: recuperatore termodinamico attivo

continua
da F.DERICO
lun dic 05, 2011 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recuperatore termodinamico attivo
Risposte: 77
Visite : 21508

Re: recuperatore termodinamico attivo

Ho chiesto in Clivet per il metodo di calcolo loro che avevo e la loro risposta è stata che la persona che si occupava di questo metodo si è licenziata e nessuno è in grado di darmi risposte in merito... O meglio le risposte le danno però contraddicendosi tra loro.... bah
vi allego il "metodo di ...
da F.DERICO
lun dic 05, 2011 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recuperatore termodinamico attivo
Risposte: 77
Visite : 21508

Re: recuperatore termodinamico attivo

Cavoli che discussione che ne è nata. Per fortuna non ero l'unico a ad avere problemi nel loro dimensionamento
da F.DERICO
mar nov 29, 2011 08:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recuperatore termodinamico attivo
Risposte: 77
Visite : 21508

Re: recuperatore termodinamico attivo

[quote="Ronin"]"il" metodo? cioè quale?
Ho trovato ad esempio che Clivet ha messo a disposizione un documento denominato METODO PER LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ENERGETICO DEI RECUPERATORI TERMODINAMICI ATTIVI che dato il fabbisogno di energia utile dell'edificio in oggetto e scelto un recuperatore ...
da F.DERICO
lun nov 28, 2011 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recuperatore termodinamico attivo
Risposte: 77
Visite : 21508

recuperatore termodinamico attivo

Ciao a tutti
qualcuno ha mai utilizzato il metodo per la valutazione del contributo energetico dei recuperatori termodinamici attivi? o almeno qualcuno ha dimestichezza con il loro dimensionamento?
Non riesco a capire quali sono i veri vantaggi del loro utilizzo e come devo considerare le ...
da F.DERICO
gio ott 20, 2011 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MC4 inserimento pompa di calore
Risposte: 1
Visite : 847

MC4 inserimento pompa di calore

Sto cercando di inserire una pompa di calore WSHN-EE della clivet in un progetto in mc4 ma non riesco ad associarne un rendimento di produzione di acqua calda sanitaria, qualcuno sa dirmi come posso fare?
grazie
da F.DERICO
mar ott 18, 2011 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea
Risposte: 3
Visite : 1790

Re: det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea

grazie :)
ma come numero di utilizzi orari per residenziale può andare 1 no?
da F.DERICO
mar ott 18, 2011 08:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea
Risposte: 3
Visite : 1790

det fabbisogno acqua calda sanitaria contemporanea

Salve a tutti
avrei bisogno di chiarimenti sul calcolo del fabbisogno di acqua calda sanitaria
riguarda una palazzina di 20 appartamenti:
14 con 1 bagno [1 lavabo, 1 bidet, 1 doccia] e 1 lavello della cucina
6 con 2 bagni [2 lavabi, 2 bidet, 2 docce] e sempre 1 lavello.
Dagli allegati F G e H della ...