Pagina 1 di 1

Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 13:19
da NoNickName
Buongiorno, vi risulta che in Piemonte i requisiti minimi per il COP delle PdC siano più stringenti rispetto a quelli nazionali?

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 14:15
da HUGO
il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 14:32
da NoNickName
HUGO ha scritto: mar ott 03, 2023 14:15 il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.
Quindi, deduco dalla tua ironia che la risposta sia no.

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 14:35
da HUGO
NoNickName ha scritto: mar ott 03, 2023 14:32
HUGO ha scritto: mar ott 03, 2023 14:15 il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.
Quindi, deduco dalla tua ironia che la risposta sia no.
Non lo so era solo una battuta :D :D

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 17:10
da girondone
mi pare di no
ma non ne sono sicuro

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 17:17
da L'Enzo
MI PARE DI SI :)
Molti lo ignorano ma la PDC oltre ai requisiti nazionali + Ecobonus se lo applichi, eccc)
deve rispettare anche

"aggiornamento del Piano regionaleper il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO..."
ALLEGATO 4
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati
da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.
Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale
pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale
maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o
uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.....

BUONA VERIFICA....

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 17:30
da NoNickName
Pozzo freddo? :lol: :lol:

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar ott 03, 2023 20:27
da L'Enzo
pozzo freddo, a Torino fa più freddo più dell' evaporatore della PDC :D :D

in Piemonte hanno rimandato al blocco delle auto a gasolio euro 5, ma le regole regionali sulle prestazioni energetiche degli edifici non mollano...

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mer ott 04, 2023 07:18
da NoNickName
Grazie!

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mer ott 04, 2023 14:47
da girondone
L'Enzo ha scritto: mar ott 03, 2023 17:17 MI PARE DI SI :)
Molti lo ignorano ma la PDC oltre ai requisiti nazionali + Ecobonus se lo applichi, eccc)
deve rispettare anche

"aggiornamento del Piano regionaleper il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO..."
ALLEGATO 4
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati
da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.
Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale
pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale
maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o
uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.....

BUONA VERIFICA....
ecco .. io il piano lo ricordavo per la biomassa

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar apr 09, 2024 16:37
da NoNickName
Scusate, riporto su questo thread.
Nel testo di parla di aria atmosferica, quindi pdc sia da interni che da esterni che usano aria esterna diretta o canalizzata.
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?

Re: Requisiti minimi PdC Piemonte

Inviato: mar apr 09, 2024 23:13
da Esa
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
No.