Inviato: lun set 14, 2009 13:59
da archidee
scusate la domandina....... :(
ma per inserire la trasmittanza del cemento armato voi cosa mettete?
i vari strati divisi o il c.a. totale di U 2.3???? :roll:

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: lun set 14, 2009 14:21
da geocer
Se dividi il cemento armato in tanti straterelli vedrai che crolla tutto.
Il cemento armato sarà meglio considerarlo assai omogeneo. :mrgreen:
Al limite considera l'incidenza (minima) dell'intonaco interno ed esterno ma, mi raccomando, non "affettare" il cemento armato.
.......e ricorda che il cemento armato isola pochissimo.
:? se non sbaglio

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: lun set 14, 2009 14:48
da inerme
Ma in quanto strati lo vuoi dividere?

Puoi farne anche 3= Intonaco interno+Cemento+Intonaco esterno
Ma non cambia molto con 3-4cm di intonaco

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: lun set 14, 2009 16:34
da archidee
... :lol: no non non lo spezzetterò in strati ma se lo considero un unico strato c.a. che trasmittanza gli do?
2.3 o che altro????
Non riesco a trovare un valore sicuro! :roll:

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: lun set 14, 2009 19:06
da geocer
.....devo scappare ma:
dai un occhio al valore ed al significato di "lambda".
Anche da "esso" dipende la trasmittanza. :D
Calcestruzzo lambda circa: 0,58 - 0,65 - 0,73 etc. etc. etc. w(mK).
Quindi, per isolare, occorre spessore e, nel caso specifico, tanto spessore di calcestruzzo e quindi ancora: il calcestruzzo è un pessimo isolante.
In sintesi: la trasmittanza dipende assai volentieri da: caratteristiche fisiche del materiale e SPESSORE.
(anche se oltre un certo spessore è nebbia)
......se non comunichi lo spessore è difficile quantificare la trasmittanza. :(
Buona notte.

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 11:39
da Pierino
Devi comunicare lo spessore del setto in cls
considerando circa 30 cm di cls e 2 strati di intonaco (esterno e interno) da 15mm può essere accettabile una trasmittanza di circa 2,6
questo valore xò dipende molto dalla conduttività del tuo setto di cls

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 14:09
da archidee
beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm.... :wink:
ma scusate :shock: cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 14:17
da dave72
archidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm.... :wink:
ma scusate :shock: cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
Potresti, se al posto di una gabbia, avessi i setti di ferro nel cls. :lol: (scherzo!!) Il calcestruzzo, così come in generale i marmi e le pietre hanno un comportamento "lapideo", sia rispetto alla chimica che alla fisica. Leggiti le norme in riferimento al valore di conducibilità termica del materiale calcestruzzo ed otterrai, in funzione dello spessore, il valore di tramittanza che ti serve.

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 14:36
da geocer
archidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm.... :wink:
ma scusate :shock: cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
....e poi, i materiali da costruzione, quasi sempre vengono considerati come omogenei.
....o qualche cosa di simile.

Comunque:
Stratigrafia: intonaco esterno - calcestruzzo 25 cm - intonaco interno
Trasmittanza U: 2.032 W/mqK

P.S.
Valore variabilissimo secondo le diverse sensibilità :D ma sempre tendenzialmente alto.
DEVI ISOLARE altrimenti becchi freddo (o caldo) :? forse più freddo
Ciao

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 14:40
da Pierino
archidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm.... :wink:
ma scusate :shock: cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
dovresti aver a disposizione un bel software agli elementi distinti :mrgreen: ...il che non mi sembra il caso...Fai come scrive Dave72 che mi sembra la soluzione + sensata

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 15:12
da archidee
mmmm....scusate ma un valore di trasmittanza per il c.a. fisso c'è?
Nel senso che se ho 25 cm di c.a. ho U=2.3?
è possibile?
Io l'ho visto sui valori di Casaclima.....
sono attendibili per voi?
Perchè la mia parete è composta da varti strati oltre che al c.a...... :shock:
il c.a. principalemente è presente dove ho i pilastri nei muri! :mrgreen:

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 15:31
da geocer
I valori indicati da Casaclima vanno benissimo.
Scusa ma, forse, dovresti essere un po' più precisa altrimenti è un po' dura.
Un conto è avere una parete di solo CA, un conto è CA più qualche cosa di altro.
:D Forse ho capito
archidee ha scritto:Perchè la mia parete è composta da varti strati oltre che al c.a...... :shock:
il c.a. principalemente è presente dove ho i pilastri nei muri! :mrgreen:
tu hai una struttura portante in CA e tamponature in muratura di laterizi.
Se così fosse, è la muratura di tamponamento (in muratura di laterizi) che è significativa dal punto di vista delle dispersioni (e quindi di U a metro quadrato) e, semmai, dovrai stare attenta ai ponti termici (da ridurre) che si creano in corrispondenza del pilastro.
Quindi devi (dovresti) determinare la stratigrafia della muratura in laterizio ed ottenere la relativa trasmittanza.
In Casaclima, mi pare che trovi indicazioni anche per tale struttura.
......vado a prendere un caffè.

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 16:25
da archidee
:wink: ho fatto lo schema per la stratigrafia della parete ed i punto era proprio avere una lamda o resistenza per il c.a.....
forse ho sbagliato a scrivere io la domandina.... :oops:
scusatemiiiiiiiiii.....intendevo proprio che mi mancava la lamda o la resistenza da mettere nella stratigrafia! :wink:

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 16:29
da geocer
Sei proprio sicura?
I termini ti sono più o meno chiari?
Se è così, bene.
Ciao.

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 17:40
da archidee
si Geocer....sbagliavo a chiedervi i dati....mi serviva la lamda o resistenza da inserire nella tabella per calcolare la trasmittanza del muro.... :oops:
ma ora qualcuno mi dice che lamda ha il ca.? :D

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar set 15, 2009 17:51
da geocer
archidee ha scritto:si Geocer....sbagliavo a chiedervi i dati....mi serviva la lamda o resistenza da inserire nella tabella per calcolare la trasmittanza del muro.... :oops:
ma ora qualcuno mi dice che lamda ha il ca.? :D
Per me: da 0.58 a 1.06 w/(mK)
.....fai una media....

P.S.
Se magari metti le richieste tutte insieme.... :mrgreen:
ciao

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: gio set 17, 2009 17:27
da WILLY
.....I valori di casa clima dicono che la LAMBDA del C.A. è 2,30 W/MK e non la trasmittanza.....Se non fosse C.A. ma semplicemente calcestruzzo (CLS) si puo' usare LAMNBDA 1,60
Ciao

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: gio set 17, 2009 17:42
da WILLY
per geocer = ..... un C.A. con lambda 0,58 -1 credo proprio non esista (ripeto C.A, .... non calcestruzzi alleggeriti o
altro )

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: gio set 17, 2009 18:18
da geocer
WILLY ha scritto:per geocer = ..... un C.A. con lambda 0,58 -1 credo proprio non esista (ripeto C.A, .... non calcestruzzi alleggeriti o
altro )
....e io ti ringrazio per l'appunto ma, tra lambda, resistenza, trasmittanza, cemento armato, calcestruzzo, con tutti i miei limiti in materia, sono andato in confusione.
Involontariamente ho fornito dati relativi al calcestruzzo.
:D Ho controllato ed anche i miei potenti mezzi, suggeriscono un valore da 0.80 a 2.15 (lambda) per parete esterna in CA.
Resta comunque il fatto che una parete in CA, dal punto di vista dell'isolamento termico è un disastro.
Ciao.

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: ven set 18, 2009 10:34
da WILLY
Fai attenzione da 0,80 a 2,15 cambia parecchio...... comunque quoto il C.A. è un pessimo isolante

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: ven set 18, 2009 10:47
da geocer
WILLY ha scritto:Fai attenzione da 0,80 a 2,15 cambia parecchio...... comunque quoto il C.A. è un pessimo isolante

.....e certo che cambia parecchio......
Ciao.

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: lun feb 23, 2015 21:01
da girondone
riprendo questo vecchio post

ad oggi con le varie norme abachi riferiementi
ecc

per parete in CA fine anni 60 ( quindi non so quanto armato1 :-) )
parete piano terra casetta a due piani ( poi il piano sopra ha parete portante in mattoni con intercapedine )

che lamda usate per il CA

con quello da archivio ha lamda 1,6 + 25% di m = 2.075

solo che supero i 300 kwh m q anno

ve la sentireste di abbassare un po quel valore ??

ps. sono in fase di ape di esistente ( un po ristrutturato)

Re: trasmittanza cemento armato

Inviato: mar feb 24, 2015 15:08
da girondone
nessuno???