Sarà la scarsa lucidità del primo mattino, ma non ho trovato vecchie discussioni in merito
Quali sono (se ci sono) le leggi/norme di riferimento per un impianto gas metano asservito al bruciatore di un essiccatore industriale? La 11528 non copre questo ambito, il DM 12/04/96 nemmeno. A me risulta il DM 24/11/84 e smi, c'è altro?
Linea gas per bruciatore industriale
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Linea gas per bruciatore industriale
Tom Bishop
Re: Linea gas per bruciatore industriale
Grazie per il lavoro di ricerca bibliografica, conferma che non ero lucido l'altro giorno
Il DM 16/04/08 abroga gran parte del DM 24/11/84, fin qui ok.
Poi leggo che c'è anche un DM 17/04/98, dal cui titolo non evinco la differenza applicativa rispetto al fratello nato il giorno prima
In entrambi, un mare di indicazioni poco chiare nonché rimandi a quel mezzo milione di norme UNI sull'argomento gas... insomma il solito ginepraio bizantino all'italiana, delizia per CTP E CTU in sede di incidenti.
https://www.youtube.com/watch?v=1_LC-v6B9qY
Il DM 16/04/08 abroga gran parte del DM 24/11/84, fin qui ok.
Poi leggo che c'è anche un DM 17/04/98, dal cui titolo non evinco la differenza applicativa rispetto al fratello nato il giorno prima
In entrambi, un mare di indicazioni poco chiare nonché rimandi a quel mezzo milione di norme UNI sull'argomento gas... insomma il solito ginepraio bizantino all'italiana, delizia per CTP E CTU in sede di incidenti.
https://www.youtube.com/watch?v=1_LC-v6B9qY
Re: Linea gas per bruciatore industriale
Non sei l'unico a non capire i titoli dei due DM, comandanti dei VVF compresi. La differenza la capisci, purtroppo solo continuando a leggere i testi; in sostanza è così:
DM del 16 vale per pressioni fino a 5.0 bar;
DM del 17 vale per pressione da 5 bar in su.
Se ne era già parlato, mi sembra, nei topic indicati.
Re: Linea gas per bruciatore industriale
Grazie Sergiara