tubazione gas a 1,50 bar

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Alessandro dg
Messaggi: 210
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

tubazione gas a 1,50 bar

Messaggio da Alessandro dg »

a quale norma si fa riferimento per impianti metano a 1,50 bar per uso industriale? grazie
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: tubazione gas a 1,50 bar

Messaggio da SERGIARA »

DM 16/04/2008
stick
Messaggi: 21
Iscritto il: lun ott 29, 2007 14:57

Re: tubazione gas a 1,50 bar

Messaggio da stick »

secondo me è la uni 9860 (anche se non si parla di impianto interni e di tale norma si utiliza solo il collaudo)
il dm 12/04/96 non è applicabile in quanto lo stesso decreto si applica solo solo impianti con pressione fino a 0.5 bar.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: tubazione gas a 1,50 bar

Messaggio da SERGIARA »

La regola tecnica è il Dm 16/4/2008, Sez. 2.
La UNI 9860 è solo una delle varie norme tecniche richiamate dal DM.