Pagina 1 di 1
Eccoli qua !!!!
Inviato: mer feb 24, 2010 12:21
da HUGO
Legge 10 per sostituzione di generatore 270 kW
Utilizzando la Cosa+ naturalmente il rendimento del sottosistema di generazione non viene visualizzato e nella relazione io ho messo che la cosa+ non mi permette di estrappolare il dato.
Il mio Comune mi contesta la cosa e vuole assolutamente il rendimento del sottosistema...
Aspetto consigli (tranne quello di calcolarmelo a mano)
Re: Eccoli qua !!!!
Inviato: mer feb 24, 2010 12:40
da jerryluis
Rispondi al comune che la cosa+ non fornisce il dato.
La documentazione la mandi per conoscenza al tuo ordine professionale.
Ha l'obbligo di recepirla ed eventualmente darti anche difesa se viene leso l'interesse collettivo di profesisonisti associati al tuo ordine!
Qualora il comune chieda spiegazioni tecniche dai l'indirizzo del cestec e dei responsabili della cosa+..
Ci sono nomi e cognomi!
Ad ognuno le sue responsabilità ....
In caso di problemi è diritto dell'utente rivalersi sotto il profilo legale per impedimenti alla costruzione della propria abitazione...
Sono due anni che picchiamo su questo chiodo!! visto che ci sono illustrissimi personaggi che dicono che i tecnici sono "ignoranti" senza aver mai aperto quella ....... potionki... adesso ne rispondano anche nelle sedi opportune...
In Lombardia ci stanno impedendo di progettare!!
Re: Eccoli qua !!!!
Inviato: mer feb 24, 2010 15:20
da HUGO
A mio avviso, guardando la DGR 5796, per come è impostato il calcolo, è impossibile estrapolare singolarmente ogni rendimento parziale dei singoli sottosistemi...per cui anche per gli illustrissimi scienziati che hanno partorito la cosa+ la vedo dura.
E secondo me è questo il motivo per cui tardano a predisporrere la cosa+ in versione Legge 10, non sanno più che pesci pigliare per estrapolare tutti i dati per le verifiche da indicare nell'All.B.
Poi, detto tra noi non vedo che senso abbia richiedere di indicare il dato si un singolo sottosistema, quanto conda solo la verifica dell'efficienza media globale.
Re: Eccoli qua !!!!
Inviato: mer feb 24, 2010 17:33
da SapereLibero
La butto li ma non è che dentro qua si trova qualche cosa?
<risultati>
<eph>7809.16</eph>
<epw>2626.82</epw>
<epl>0</epl>
<egh>0.7</egh>
<egw>0.56</egw>
<egl>0</egl>
<eghw>0.67</eghw>
<eth>5477.32</eth>
<etw>1477.53</etw>
<etc>1155.01</etc>
<solare_riscaldamento>0</solare_riscaldamento>
<solare_acs>0</solare_acs>
<solare_fotovoltaico>0</solare_fotovoltaico>
<classe>D</classe>
−
<key>
52|T2gMe9gjWPru87UpxmKAYCE9Gb0qq1AQ3YrW60sVlmdIPIyxnd9vXiNcsf7Enqzk3Cge2j+0co/j
kMXyJVjUqQ==
</key>
<co2>1560.19</co2>
</risultati>
Lo dico perchè a me i rendimenti mi vengono dati quando importo l'xml.
Re: Eccoli qua !!!!
Inviato: mer feb 24, 2010 18:14
da HUGO
Forse ci si avvicina di piu',mettento 100% il rendimento degli altri sottosistemi nell'imput dati senza inserire potenze elettriche di ausuliari (emisione, distribuzione, regolazione)....Il rendimento globale medio stagionale dovrebbe coincidere con quello di generazione (occhio all'inserimento della potenza dei terminali, che però non dovrebbe variare più di tanto il risultato)....Che si deve fa' pe campa'
I dati del report, secondo me, hanno la stessa utilità di un secondo buco del....
Re: Eccoli qua !!!!
Inviato: gio feb 25, 2010 09:19
da HUGO
Aggiungo che la richiesta di indicare il valore di rendimento del sottosistea di regolazione nell'All.B è fuori luogo in quanto nella DGR 5796 non viene nemmeno menzionato, si parla solo di rendomento di controllo nella tabella desunta da UNI TS 11300.
Penso che il modello di All.B vada quanto meno aggiornato....Il grado di approssimazione a cui sono arrivati in RL è agghiacciante
Re: Eccoli qua !!!!
Inviato: gio feb 25, 2010 09:39
da il_conte
HUGO ha scritto:Il mio Comune mi contesta la cosa e vuole assolutamente il rendimento del sottosistema...
Ah ma allora qualche comune le legge, le Leggi 10!
Comunque non so cosa consigliarti, hai provato a sentire se CENED dà una risposta ufficiale? So che è inutile, ma tant'è...