Domanda:
Condominio da xx appartamenti, riscaldamento centralizzato come da norma.
Gas cucine individuali con contatori posti sulla recinzione (con valvola con chiave e prova pressione bla bla..) e valvola di intercettazione in cassonetto areato ed ispezionabile in ogni cucina.
Devo installate anche una valvola di sezionamento prima di entrare nell'appartamento ?
se si come caspita faccio ???
vero che non nelle parti comuni posso passare solo vista ?
sta 7129/08 dovrebbero farla imparare a memoria agli architetti....
Impianti gas individuali in un condominio
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Impianti gas individuali in un condominio
Con le linee arrivi dall'esterno e vai in cucina diretto o passi anche da altre parti?
Pensare ad un controbuto con esalazione all'esterno o ad una VIC asservita ad un rivelatore di metano.
Siamo alle assurdità, lo so, ma in un paio di occasioni ho visto risolvere problemi in sti modi....
Pensare ad un controbuto con esalazione all'esterno o ad una VIC asservita ad un rivelatore di metano.
Siamo alle assurdità, lo so, ma in un paio di occasioni ho visto risolvere problemi in sti modi....
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Impianti gas individuali in un condominio
vado in cucina diretto, con tubo in rame in guaina.
serve un'altra intercettazione ?
serve un'altra intercettazione ?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Impianti gas individuali in un condominio
se ho solo la cucina ed entro con il tubo dall'esterno direttamente in quel locale mi basta il rubinetto a cestello vero ?
4.4.1.12 7129/08...
4.4.1.12 7129/08...
Re: Impianti gas individuali in un condominio
A memoria mi pare di si, con una sola utenza è sufficiente.