Pagina 1 di 1
la potenza elettrica dei circolatori
Inviato: mar feb 09, 2010 15:17
da ro.pass
ciao a tutti, ho un problema........ho una caldaia con tre pompe dab sulle quali sono riportate per ognuna tre valori di potenza elettrica. quale devo usare per cened+?
grazie
Re: la potenza elettrica dei circolatori
Inviato: mar feb 09, 2010 17:58
da patri
Usa quelle relative alle velocità su cui sono impostate la pompe
Re: la potenza elettrica dei circolatori
Inviato: gio feb 11, 2010 00:16
da SapereLibero
A proposito delle potenze dei circolatori, vorrei far notare che a parte i cicolatori di taglia piccola quelli di tagli grossa (da 1 kW in su) la potenza di targa è alle volte molto differente dall'effettiva potenza assorbita, idem per i motori elettrici dei bruciatori ecc..
A questo punto inserire questi dati di targa fanno schizzare i consumi in alto, non sarebbe meglio rilevare l'assorbimento effettivo e riportare quello?
Re: la potenza elettrica dei circolatori
Inviato: gio feb 11, 2010 15:54
da arkanoid
Sono d'accordo sulla teoria, ma ciò richiede che il progetto sia eseguito a regola d'arte e di più (non si rescono mai a calcolare con precisione le perdite di carico dei circuiti) e che la pompa sia perfettamente allineata alla sua curva di progetto. In tal modo la potenza elettrica assorbita può essere dedotta in fase progettuale. Diversamente come fai, vai a verificare tutte le pompe? E se ho pompe con gli inverter contabilizzi su un anno e ricavi la potenza media? Considera comunque che i circuiti su cui insistono valvole di regolazione hanno una perdita di carico variabile, anche se di poco, e ciò incide sulla potenza assorbita istantaneamente.
Opinine mia è un casino sul piano pratico.
Re: la potenza elettrica dei circolatori
Inviato: ven ott 07, 2011 15:53
da picchio70
patri ha scritto:Usa quelle relative alle velocità su cui sono impostate la pompe
... non ho quindi l'obbligo di inserire l'assorbimento massimo (come dice la consulenza Cened quando chiami?)... se così fosse sarebbe ottimo per i risultati del fantastico Cened, oltre che ragionevole!!!
Re: la potenza elettrica dei circolatori
Inviato: ven ott 07, 2011 15:58
da SuperP
picchio70 ha scritto:... non ho quindi l'obbligo di inserire l'assorbimento massimo
Cribbio...
Metti il selettore su I velocità, lo fotografi, poi lo riporti come lo lascia l'installatore medio sulla velocità III (se ci fosse la XX la metterebbe su quella) e riporti i dati di targa alla I velocità
La teoria. Verifichi la portata/prevalenza dell'impianto/pompa e indichi la pot. elettrica relativa.
La pratica...