Pagina 1 di 1

pericolo ponte termico

Inviato: mar gen 19, 2010 19:15
da robbè
Cari colleghi, in una riqualificazione energetica, ottengo abbattimento del valore delle trasmittanze delle pareti mediante iniezione di polipropilene (riesco a raggiungere 0,280 W/mqK), il problema si pone sul ponte termico pilastro.
Come faccio a fargli raggiungere al massimo 0,322 W/mqK (15% di 0,280) per considerare il ponte termico corretto?
Il problema è che se non si corregge il ponte termico, la trasmittanza media della parete è sicuramente superiore a quella limite!!!
Voi come vi comportate?

Re: pericolo ponte termico

Inviato: mer gen 20, 2010 08:50
da studiobeta
Mi sembra che la soluzione di iniettare in camera d' aria non sia la scelta migliore:
in ogni caso per correggere il ponte termico sul pilatro saresti costretto a isolare internamente o esternamente creando una discontinuità con lo spessore della parete adiacente al pilastro...