N° estintori per caldaie murali in cascata

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

N° estintori per caldaie murali in cascata

Messaggio da gandalf »

In una Centrale Termica composto da 4 caldaie murali omologate come unico gruppo termico
da costruttore, nel progetto dei VV.FF devo prevedere un unico estintore o n° 4 estintori ?

In teoria se il focolare viene certificato come unico gruppo termico, costituito da 4 generatori murali in cascata...
dovrei prevedere un solo estintore.

Che mi dicte ?


saluti a tutto il forum
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: N° estintori per caldaie murali in cascata

Messaggio da ilverga »

Yes, 1 estintore solo per unico gruppo termico
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: N° estintori per caldaie murali in cascata

Messaggio da Terminus »

Concordo.
Rispondi