Energia primaria per kWh elettrico

Inviato: mer dic 09, 2009 13:47
da p.giordano
Non so a voi, a me era sfuggita una noticina della UNI-TS 11300/2 (nota 8, pag. 14):

"Si assume come fattore di conversione da Tep/kWhel in kWh primaria/KWh elettrica = 11,86 × 103."

Dalla delibera EEN 3/08 --> 0,187 10-3 Tep/kWh

Da cui kWh primario/kWhe = 2,218 ed il rendimento del S.E. nazionale = 0,451.

Re: Energia primaria per kWh elettrico

Inviato: mar dic 22, 2009 11:17
da a.d.
nn mi è ben chiaro, nel caso in cui non ho un impianto per la produz. di ACS, la Guida al SICEE dice che al posto del rendim medio globale per ACS devo inserire il fattore di conversione dell'en. elett. in en. primaria, in base all'allegato 1 DLGS 115/08. Ora... voi inserite il rendimento del sistema elettrico nazionale cioè 0,451 ????

Re: Energia primaria per kWh elettrico

Inviato: mar dic 22, 2009 15:39
da p.giordano
Imho si deve usare il rendimento medio stagionale di generazione per i boiler elettrici (= 0,75 prospetto 31) e poi applicare la conversione (0,451) in Ep. Vedi nota ** .

Re: Energia primaria per kWh elettrico

Inviato: ven dic 25, 2009 18:58
da ugo.testa
Ok alla noticina di cui alla 11300.2. Quindi dal 2008 l'energia elettrica va divisa per 0.45 per arrivare all'energia primaria.
Quello che non riesco a capire è il rendimento di produzione a 0.75 per boiler elettrico. La produzione con mezzo lettrico può portare perdite per stoccaggio e distribuzione (vedasi perdite per circolazione). Invece nella produzione, non dovrebbero esserci perdite.
Qualcuno ha idee in proposito?

Re: Energia primaria per kWh elettrico

Inviato: sab dic 26, 2009 11:32
da p.giordano
Credo che Etag = 0,75 sia il rendimento applicabile nel calcolo semplificato ed include le perdite di accumulo.
Se sono disponibili dati piu' precisi sull'accumulo bisognerebbe fare il calcolo analitico.

Re: Energia primaria per kWh elettrico

Inviato: lun dic 28, 2009 17:48
da ugo74
Edifici non dotati di impianto di riscaldamento
Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2., nel caso di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria l’attestato di certificazione energetica indica i consumi previsti calcolati come segue:
a) per la climatizzazione invernale: si valuta dapprima il fabbisogno di energia termica dell’edificio (UNI/TS 11300-1) e successivamente l’energia primaria, presumendo che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica; in tal caso il fabbisogno netto ideale di energia termica per il riscaldamento, così come definito nella norma UNI/TS 11300-1, deve essere corretto mediante il fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica;

Secondo me non si deve mettere il rendimento 0,75!

Re: Energia primaria per kWh elettrico

Inviato: mar dic 29, 2009 18:33
da p.giordano
Non si parlava di riscaldamento, ma di boiler per ACS.