Pagina 1 di 1
					
				DOCET e EPe, invol
				Inviato: ven nov 27, 2009 08:58
				da a.d.
				Per chi usa docet: avete per caso anke voi la sensazione che non calcoli correttamente l'EPe,invol ?? a me vengono con un pò troppa facilità classi I e II per l'involucro
			 
			
					
				Re: DOCET e EPe, invol
				Inviato: mer dic 02, 2009 14:23
				da lulu
				si hai ragione, in tutti i casi che ho provato a calcolare anche a me viene sempre "I"
indaghiamo...
			 
			
					
				Re: DOCET e EPe, invol
				Inviato: mer dic 02, 2009 20:04
				da a.d.
				ho fatto un pò di prove: EPe,invol dipende MOLTO da quanti serramenti si hanno e con quali caratteristiche.. incide di più che dal tipo di involucro opaco si ha
			 
			
					
				Re: DOCET e EPe, invol
				Inviato: mer dic 02, 2009 22:30
				da lulu
				ho provato tre casi, Epe invol 6,2 Epe invol 4,6 Epe invol 2.
da come risultato Sempre I, bho  

 
			
					
				Re: DOCET e EPe, invol
				Inviato: gio dic 03, 2009 22:15
				da a.d.
				io per un edificio avevo valori bassissimi nonostante cambiassi le trasmitt dei muri. Ho provato ad aggiungere un paio di finestre tanto per vedere se cambiavano i risultati e.. cambiano.. e anche di parecchio. Se lo stesso edificio avesse un paio di finestre in + scenderebbe subito in classe III