Ponte termico: calcolo semplificato. Probabile ERRORE

Inviato: gio nov 19, 2009 11:56
da Spd
Stavo approfondendo il lavoro sui ponti termici quando mi sono reso conto di un errore sulla procedura lombarda di calcolo semplificato (la vecchia 7357):

nella formula C4 di pag. 187 il coefficiente a numeratore รจ passato da 1,4 (vedere la 7357) a 14 nella procedura. Attenzione quindi ad utilizzare quella trasmittanza lineare (finestra).

Inviato: gio nov 19, 2009 12:18
da danilo2
Si confermo l'errore.