Pagina 1 di 1

valore limite Epe

Inviato: mer nov 18, 2009 11:12
da robbè
Cari colleghi, sono qui a chiedere il vostro parere sulla seguente questione:
poichè il DPR n.59/2009 dispone fra le altre verifiche anche il rispetto del valore limite dell'indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe), vi chiede, se per il mio edificio non è previsto un sistema di raffrescamento, questa verifica va comunque fatta???

Io sostengo si, perchè comunque, successivamente alla costruzione dell'edificio, è possibile che gli utenti installino sistemi di raffrescamento, ma alcuni miei colleghi sostengono ASSOLUTAMENTE NO!!!

Re: valore limite Epe

Inviato: gio nov 19, 2009 10:42
da girondone
cert che si...
è una verifica sulle caratteristiuche dell'involucro.....

Re: valore limite Epe

Inviato: gio nov 19, 2009 11:05
da Mimmo_510859D
Ma i tuoi colleghi hanno letto il D.P.R. 59/09 o lo hanno solo utilizzato per coprire agli altri l'ultimo numero di Playboy? :lol: :mrgreen: