Pagina 1 di 1

limiti da rispettare nei nuovi edifici

Inviato: gio nov 12, 2009 11:03
da robbè
Cari colleghi, mi trovo dopo 1 anno a trattare questioni energetiche, quindi sono un pò arrugginito.
La domanda:
per edifici di nuova costruzione (permesso a costruire nel 2010), quali valore limite di trasmittanza o Epi devo rispettare in zona C?
Indicatemi per favore la normativa di riferimento.
Grazie.

Re: limiti da rispettare nei nuovi edifici

Inviato: gio nov 12, 2009 11:25
da giotisi
Verifica Epi secondo S/V e GG come da 192/311

Verifica Epe secondo dl 59/2009; precisamente in zona C, max 30kwh/m2 anno

Re: limiti da rispettare nei nuovi edifici

Inviato: gio nov 12, 2009 11:57
da robbè
Rispettando il valore di Epi lim dovrei anche rispettare i valori limite della trasmittanza termica delle chiusure?

Re: limiti da rispettare nei nuovi edifici

Inviato: gio nov 12, 2009 13:13
da giotisi
Per interventi sul nuovo, devi rispettare il limite globale.
Vedrai che il miglior compromesso economico, nella maggioranza dei casi, lo ottieni con valori dei singoli elementi non molto lontani dai limiti di legge imposti.
Anzi, visto l'andazzo degli anni scorsi, gli infissi hanno di molto migliorato le loro prestazioni senza costi esorbitanti, per cui di solito in zona E si sta un po' piu' bassi dei 2 watt richiesti.
Occhio all'estivo... che è la vera novità e mette un po' in crisi tante costruzioni troppo leggere.