Pagina 1 di 1

HELP ME

Inviato: mer nov 11, 2009 10:08
da davidemorcy
Ciaoa tutti, devo fare entro lunedi una certifiocazione di un suopermercato......
A parte il fatto che non so se 'la cosa' mi sputerà fuori qualcosa ma , a prescindere, ho una serie di dubbi. Premesso che il supermercato è diviso in 6 subalterni
- uno di questi è parzialmente riscaldato: come lo considero?
- avendo 3 generatori che riscaldano tutti e 6 i subalterni cosa considero?
Non sono nella cacca....di piu'......

Re: HELP ME

Inviato: mer nov 11, 2009 10:47
da HUGO
Io inizierei col creare i 6 subalterni e le 3 centrali termiche.
Per il resto (sottositemi, ramificazioni ecc. ecc.) mi affiderei al buon senso con medie ponderate di potenza ecc.
Non ti invidio cosa possa uscire dal "COSO" non lo so...Se uscisse una classe maggiore della G avrei forti dubbi...